11问答网
所有问题
当前搜索:
风量与制冷量的计算公式
知道温差、
风量怎么计算制冷量
加上单位
答:
制冷量(kw风量)=(m/s)×密度(kg/m^3)×温差(摄氏度)×比热(w/kg*摄氏度)
。例如:30摄氏度1m³的水,降温至20摄氏度:Q=1000L*4.2*10℃/860Kcal/h(转换为KW)=Q=48.8KW。使用的基本公式:
Q=W*C*ΔT
,民用空调的制冷量单位是“匹”,1匹=2324W;机房用的空调的制冷量一...
制冷量和
送
风量怎么计算
啊
答:
根据公式:
冷负荷(kw)=风量(kg/s)*焓差(kj/kg)首先要知道送风点的空气状态
,即空调机组(AHUorFAU)或风机盘管(FCU)送风口点的空气状态。这个状态由暖通工程师根据项目特征确定,再由设备商根据暖通工程师确定的这个状态点设定设备。然后根据上面说的这个状态点和空调房间内的空气状态点求出...
空调
制冷量怎么计算
?
答:
问题一:谁知道空调制冷量的计算公式啊 5分 按温差:
Q(制冷量)=c(空气比热)*ρ(空气密度)V(风量)*Δt(蒸发器进出风温差).按空气焓差
:Q(制冷量)=ρ(空气密度)V(风量)*(h1蒸发器进风焓值-h2蒸发器出风焓值)按制冷循环。。。问题二:如何计算制冷量与空调功率的关系 制冷量...
空调的冷量
和风量怎么算
?
答:
制冷量=房间面积×(125W-215W);制热量=房间面积×(200W-280W)按人数计算: 每10人=1P
。这样下来用制冷量基数乘以空调面积 得出这间房屋所需要的总共的制冷量 从而参照产品样本的机器规格 选出合适的室内末端(室内机,风机盘管)的型号 每一间屋子都要这样计算 最后计算出总体需要的制冷量 ...
已知洁净室的
风量
,
怎么
求
制冷量
?如风量是:15400M3/H
答:
计算送风的炩差就能得到制冷量 总负荷(KCAL/HR)=送风量(m3/HR)×空气比重(kg/m3)×焓差(KCAL/kg)焓差你需要知道的是送风状态炩值
(温度/湿度)与室内要求炩值的相差(制冷时用室内减送风,加热时用送风减室内)
多联机室内机
怎么
根据
制冷量
来换算出来
风量
答:
没有必然联系,
制冷量
=(回风焓值-送风焓值)X送
风量
。你如果知道进出盘管的焓差也可以算出来
除湿机的
风量
、
制冷量怎么计算
?请提供
计算公式
。再好举个实例,谢谢_百 ...
答:
制冷量
可以根据符合你需要的温湿度状态点时的焓值和您目前未使用除湿机时空气的焓值来
计算
,
公式
是冷负荷=焓值差×1.2×
风量
/3600 例如:您的房间100平方米层高2.6米,目前温度30℃,相对湿度80%,要求温度不变,相对湿度降到50%,首先确定风量=100*2.6*6=1560m³/h 查表可得初始焓值为:86...
如何计算
空调的
制冷量和
耗电量啊?
答:
制冷量计算公式
总热量QT Kcal/h QT=QS+QT空气冷却:QT=0.24*∝*L*(h1-h2) 显热量QS Kcal/h 空气冷却:QS=Cp*∝*L*(T1-T2)潜热量QL Kcal/h 空气冷却:QL=600*∝*L*(W1-W2)冷冻水量V1 L/s V1= Q1/(4.187△T1)冷却水量V2 L/s V2=Q2/(4.187△T2)=(3.516+KW/TR)TR其中Q2...
空调 进风口36度 出风口26度 3600
风量
的风机
制冷量
是多少
怎么算
.?
答:
比如,某品牌的空调,标称1.5p,
制冷量
是3600瓦,每小时出
风量
是450立方米,实际出风口温差是11度C。按照以上
计算
方法:450X1.29X11=6386kJ。小时的实用制冷量,折算成制冷功率是6386X1000/3600=1774瓦(实用制冷功率),也就是说,与标称的制冷量有很大的区别。实用功率比是:1774/3600x100%=49.3%...
...
风量
的新风从40度降低到30度,需要多少KW的
制冷量
,
怎么算
,谢谢_百度...
答:
Q=空气密度den x 空气比热Cp x
风量
V x ( T2 - T1)den=1.11kg/m^3 Cp=1.005kj/kg.k V=100000m^6/h Q=1e5/3600 x 1.11 x 1.005 x (40-30)=310kw
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
送风量和温差算冷量
风量50000为多少制冷量
制冷量与风量的换算
制冷量和送风量
制冷量焓差计算公式
风量与制冷量的比值关系
根据风量计算冷量
风量和制冷量的关系
表冷器面积计算公式