11问答网
所有问题
当前搜索:
首层疏散楼梯设置门洞
请教学哥学姐
疏散楼梯
间的内墙上可以开设门窗洞口吗?
答:
可以开设门窗洞口并安装甲级防火门窗
,除疏散用的防火门朝楼梯间内开启外,其他门窗不要向楼梯间内开启,以免减少疏散楼梯间内的有效疏散宽度。比如说北京许多塔楼的疏散楼梯间内都设有消防电梯,消防电梯门就开在封闭的疏散楼梯间内。防烟楼梯间很多都是正压送风,如果在内墙上开设门窗,会使烟吹入建筑...
还要麻烦你啦~如果
疏散楼梯
间内墙开门窗洞口,楼道烟气一样会进入房间...
答:
《建筑设计防火规范》7.4章“ 楼梯间、楼梯和门”规定,
除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口
。其目的是防止火灾发生时,房间内的烟气窜入疏散楼梯间而影响人员疏散。
消防
楼梯
可留检修
门洞
不
答:
不可以
。疏散楼梯是指有足够防火能力可作为竖向通道的室内楼梯和室外楼梯。根据查询相关消防规定可知,用于疏散的楼梯间和前室均不得有可燃物,也不允许开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。作为安全出口的楼梯是建筑物中的主要垂直交通空间它既是人员避难、垂直方向安全疏散的重要通道,又是消防队员...
厂房
疏散楼梯
间门净宽多少
答:
首先厂房疏散楼梯的宽度要按照相关规范计算出总的宽度,然后按照疏散距离计算楼梯的个数
,得出楼梯梯段的宽度,楼梯间的门的净宽要大于楼梯梯段的宽度。例如:楼梯梯段宽度1500mm,那么楼梯门洞宽一般1800,门得净宽就肯定大于1500,满足规范要求。
江苏省消防门净空要求
答:
标准门2050×950,门洞预留2070×970就可以了,防火门必须灌浆
。住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。疏散出口包括安全出口和疏散门,安全出口是疏散出口的一个...
楼梯
间防火
门洞
尺寸的规格是什么?
答:
看看图集,一般在宽在860,960 ;高度在2100 2050
避难
层楼梯
怎么设计
答:
避难间除开向防烟
楼梯
间或其前室的门外,不得开设其他
门洞
。 1.3 当避难层兼作设备层时,其
设置
应符合下列要求: 1.3.1 设备间、竖井与避难层之间应用防火墙或隔墙耐火极限不低于1h的走道隔开; 1.3.2 除水泵房、供水管道外,其他管道、设备不应直接敷设在避难层; 1....
公共建筑
楼梯
间需要
设置
防火门吗??若设置 一般取多大??
答:
一般公共建筑
楼梯
间位置
设置
防火门 常用规格是1224 对开门或是子母门 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 2 0 其他回答 公共建筑的
疏散
通道、防烟楼梯间进出口处必须设置防火门,按耐火时间分甲/乙级防火门。公共建筑楼梯间一般采用带自闭系统的甲级防火门。门的大小根据疏散通道的尺寸来就行了,一般1.4米...
消防
疏散楼梯
已有防火门,外
门洞
是否可以加装防盗卷闸?
答:
1
楼梯
间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙
设置
。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。3 楼梯间内不应有影响
疏散
的凸出物或其他障碍物。4 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室...
知道洞口尺寸怎么设计
楼梯
答:
3.设计
楼梯
时还需要考虑楼梯平台的宽度,楼梯平台宽度不能小于楼梯梯段的宽度,否则会降低
疏散
功能,其次平台宽度还不能小于1.2米,这个是国家的强制性要求。4.楼梯间的剖面图相比较来说还是比较简单的,当平面图的尺寸确定完之后,剖面图只需按照前面的数据绘制就可以了,需要注意的就是
首层
的
门洞
高度...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
封闭楼梯间首层可以不设门么
楼梯疏散防火门要求
地下商铺疏散门数量要求多少
安全出口与楼梯距离
疏散走道上可以设置门吗
疏散楼梯防火门设置要求
防烟楼梯间首层可以不设门么
首层门宽
楼梯出口小间