11问答网
所有问题
当前搜索:
高位水箱最低水位要求建规
高位水箱
设置
要求
答:
高位水箱位置的设置要求 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,
且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力
,并应按下列规定确定:1
一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa
,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2 高层住宅,二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07...
高位
消防
水箱
的设计安装应符合哪些规范
要求
?
答:
2.高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定
,当采用出水管喇叭口时,消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹...
高位
消防
水箱
:你必须知道的那些事
答:
本文将深入探讨
高位
消防
水箱
的安全指标和细节,帮助读者更好地了解这个领域。️安全指标高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等都是重要的安全指标,确保你的水箱符合规范第4.3.8和第4.3.9条的规定。最低有效
水位最低
有效水位的确定可是个关键步骤。采用出水管喇叭口时,要确保符合第5.1.13条第4款的规定...
高位
消防
水箱
设置
要求
答:
1、高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合规范规定。
2、高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定
,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小...
请教
高位
消防
水箱
设置的问题
答:
5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,
且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力
,并应符合下列规定:1 一类高层民用公共建筑不应低于 0.10MPa,但当建筑高度超过 100m 时不应低于 0.15MPa;2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于 0.07MPa,多层...
9万平医院消防
水箱要求
答:
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,
且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力
,并应按下列规定确定:1
一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa
,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0...
二类高层建筑室内消防水池
最低水位
线有何规定?
答:
当建筑高度大于100m时应设置独立的两座,每格或座应有一条独立的出水管向消防给水系统供水;6.
高位
消防水池设置在建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门;且消防水池及其支承框架与建筑构件应连接牢固。
高位
消防
水箱
的设置位置应高于多少?
答:
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,
且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力
,并应符合下列规定:1、一类高层民用公共建筑不应低于1公斤,但当建筑高度超过100m时不应低于1.5公斤;2、高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于0.7公斤,多层住宅确有困难时可适当...
高位
消防
水箱
的
水位
如何设置?
答:
出水口设置出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。
高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下
,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。消防水箱的安装规范 高位消防水箱、消防水池的容积、安装位置应符合设计要求。安装时,池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁...
消防
水箱水位
标准是多少?
答:
消防
水箱水位
是没有标准的,一般只要让水箱内的水在设计的储水量之上便可,这样才能满足正常的使用需求。消防水箱一般是安装在屋顶的水箱里边,主要的作用是消防系统的增压保水,避免消防管道内部出现缺水的情况,从而让整个系统能够处于恒压的状态。此外,消防水箱内是会存有适量的水,作为消防应急使用,...