11问答网
所有问题
当前搜索:
高位水箱设置过高怎么处理
...
高位
消防
水箱
的
设置
位置应高于其所服务的水灭火设施 低了
怎么办
答:
高位
消防
水箱
的
设置
位置不能高于其所服务的水灭火设施。如果后来装修有加装水灭火设施,但位置超过了消防水箱,一般来说不允许的,但各地执行政策不太一样,只要满足要求,有些地方默许,有些地方不允许。要咨询主管部门。
汽车开空调时
水箱
温度高
怎么办
答:
总的来说,处理汽车空调使用时水箱温度过高问题,
需要从清洗、检查、维护等多个环节着手。包括清洗水箱,检查机械部件,调整皮带张力,清洁冷凝器
,以及深入诊断可能的温控器和电子风扇问题。只有全面排查并解决这些问题,才能有效解决汽车空调运行时水箱温度升高的困扰。
建筑工程
高位水箱
问题
答:
高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力
。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。你没有一个确实的工程概况不好作为决定。...
高层建筑的
高位水箱
的储水量及
设置
高度有何要求?
答:
高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力
。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15Mpa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
高位
消防
水箱
的
设置
高度
如何
控制?
答:
高位消防水箱的设置高度需要根据相关的消防设计规范和要求来确定,以确保消防系统的正常运行和灭火效果
。以下是一些常见的控制因素:1. 楼层高度:消防水箱的设置高度通常与建筑物的楼层高度有关。根据消防规范和设计要求,确定水箱的相对高度,以保证水压和喷水距离能够有效覆盖建筑物的各个楼层。2. 消防系统...
高位
消防
水箱设置
要点大揭秘!
答:
高位
消防
水箱
的
设置
可是关键一环哦!下面就让我们来了解一下高位消防水箱的设置要点吧。位置要得当高位消防水箱的位置要得当,水箱得高于灭火设施,保证静水压力满足最不利点需求。防护措施屋顶水箱要注意锁具或阀门箱保护,严寒地区得防冻!稳固连接水箱与基础,稳稳当当才放心。容积与出水高位消防水箱的容积与...
生活用水
高位水箱
应符合的规定
答:
本文将介绍生活用水
高位水箱
应符合的规定,包括调节容积、箱壁与墙壁的净距、
设置
高度等。调节容积由城镇给水管网夜间直接进水的高位水箱的生活用水调节容积,宜按用水人数和最高日用水定额确定;由水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积,不宜小于最大用水时水量的50%。净距规定高位水箱箱壁与水箱间墙壁及...
高位
消防
水箱
:你需要知道的那些事儿
答:
高位
消防
水箱
作为消防设施的重要组成部分,其容积、
设置
位置和材质等方面都需要我们认真了解。下面,我们就来一起了解一下高位消防水箱的相关知识。容积标准高位消防水箱的有效容积对于初期火灾的消防用水量至关重要。不同类型的建筑,其容积标准也不同。例如,一类高层公共建筑容积不能小于36m³,但如果建筑高度超过100...
高位
消防
水箱设置
高度及体积的设计
答:
而临时高压给水系统给水可靠性较低,所以采用该系统的建筑应
设高位
消防
水箱
。在高层建筑中,位置最不利的消火栓静水压力一般不能低于0.07MPa,而自动喷水灭火系统的最不利点水压不能低于0.05MPa,所以,在建筑中
设置高位
消防水箱时,至少需要在7.5m以上,如果不能满足这一要求则需要将最低水位
太高
。自动喷水灭火系统在使用...
高位
消防
水箱
的
设置
位置应高于多少?
答:
高位
消防
水箱
的
设置