11问答网
所有问题
当前搜索:
高位消防水箱图示解析
一消口决(5):速记
高位消防水箱
设置,并附真题
解析
,口决妙用
视频时间 03:19
消防高位
补水气压罐补满压力的情况下罐体里面能装满水吗?
答:
高位消防水箱
的稳压装置(稳压罐)>系统启动压力的0.07-0.15Mpa,压力在这个范围内。1、稳压泵就是水泵,但不需要太高的压力和流量(小泵)①、单吸泵 ②、外壳、叶轮和主要部位都要不锈钢 2、稳压泵流量不小于泄露流量(1%-3%,不小于1L/s)和系统自动启动流量 3、稳压泵流量不能大于灭火系...
什么是
消防水箱
,消防水箱设置在哪里?
答:
1.设置场所:采用临时高压消防给水系统的建筑物应设置
高位消防水箱
:1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵...
屋顶
消防水箱
的设置要求
答:
- 根据《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条,
高位消防水箱
的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。对于建筑高度不超过100米的情况,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;而对于建筑高度超过100米的情况,最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。若高位消防水箱无法满足上述静压要求,应配备...
消防高位水箱
和稳压泵、稳压灌之间管道怎么连接,高位水箱用几个预留口...
答:
高位水箱
需要有进水口(不小于32),排污口(不小于50),溢流口(不小于65),出水口(稳压泵的至少1个,消火栓自流稳压1个。如果有喷淋的话还有喷淋自流稳压1个)。但是就目前依
消防
规范要求,当高位水箱设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接供水。当高位水箱设置高度不能满足最不利点...
消防高位水箱
的工作原理是什么?
视频时间 03:17
高层
水箱
的供水原理
答:
1、
高位消防水箱
利用重力自流供水,设置在建筑的最高处。临时高压消防给水系统必须设置消防水箱,系统平时仅能满足消防水压而不能保证消防用水量。发生火灾时,通过启动消防水泵提供灭火用水量。2、二次供水设备,一般设在地上或地下室。有自来水的单位,运用该设备可以调度高峰用水量,增加水压,能在高峰用水...
消防水箱
为什么要用虹吸破坏?
答:
且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍;
高位消防水箱
出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;...
屋顶
消防水箱
和地下消防水池的工作原理是什么?
答:
即屋顶水箱的静压不能满足顶层的消火栓所需的压力,用于管网的稳压。当主泵启动供水时,
消防水箱
和稳压泵都完成了使命,停止供水了。地下消防水池是消防主泵吸水的,要满足在火灾延续时间内所需的消防用水量,一般很大,可以到几百吨。室外管道进水一般进入消防水池,水泵再从水池吸水。
高位消防水箱
进水口在哪里?
答:
进水口的正常位置是从
消防水箱
顶部向下200-500mm处。溢流口应比进水口高出100毫米至200毫米。出水口位于水箱底部以上300毫米处,排污口略低于出水口或安装在水箱底部。进水口设置进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。进水管应在溢流水位以上接入,...