高压断路器三相不同期标准
断路器三相不同期标准
答:
不应大于5毫秒
。断路器
三相不同期
是指断路器各相间或同相各断口间分、合闸的最大时间差,当各相间的同期性要求未做特殊规定时,分、合闸不同期不应大于5毫秒,若三相不同期超标,将会造成线路或变压器非全相接入或切断,出现危害绝缘的过电压,甚至会发生爆炸。
断路器三相不同期标准
答:
标准:1、当同时举起放下左右手搭在母线上就相当于相间的同期,
按标准就是相间不同期的合闸(相当于左右手同时碰触到)不能超过5ms
,不同期分闸(相当于左右手同时放开)不能超过3ms,这是针对你左右两只手同步的情况。2、只有左手5跟手指头都握在母线上了就相当于左手(A相)完整合闸了,这时候按标...
高压断路器不同期
和超程
答:
不同期是指三相在合闸是ABC三相接通最快和最慢的时间差
,操程是指每项动静触头的压紧力,建议调整同期相最慢或最快的相的行程,
高压开关
机械特性测试仪的术语定义
答:
a) 三相不同期:指开关三相分(合)闸时间之间的最大及最小值差值
。b) 同相不同期:指六断口以上的开关,同相断口的分(合)闸时间差。c) 弹跳时间:指开关的动、静触头在合闸过程中发生的所有接触、分离(即弹跳)的累计时间值(即第一次接触到完全接触间的时间)。d) 分闸时间:处于合闸位置...
vd4/12.12.32
断路器三相
分闸
不同期
,三相合闸不同期是多少
答:
三相
分合闸
不同期
一般要求值小于等于2毫秒。
发电机
断路器三相不同期
分闸、合闸时间应分别不大于下列哪组数值...
答:
【答案】:B 《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第9.3.3条规定,发电机断路器
三相不同期
合闸时间应不大于10ms,不同期分闸时间应不大于5ms。
断路器三相同期
性
标准
答:
断路器三相同期性标准:断路器分、合闸同期性是指分闸或合闸时
三相不同期
的程度,要求这种不同期程度越小越好,断路器分合闸严重不同期,将造成线路或用电设备的非全相接入或切除,可能产生危及设备绝缘的过电压,对断路器的触头也会带来损伤,并造成发电机、变压器同期并列不良。
断路器
分合闸时间
答:
1. 断路器分合闸时间的要求是
不应大于5毫秒
。2. 分合闸时间定义为从断路器接收到跳闸或合闸指令开始,到开断完成三相电弧熄灭或主触头完全接触的时间。3. 分、合闸不同期时间是指断路器各相之间或同相各断口之间分合闸动作的时间差。4. 根据国家标准,当没有对各相间的同期性做出特殊规定时,分、...
什么是
断路器
非
同期
合闸
答:
断路器
非
同期
合闸是不在同一时间内合闸,造成了时间差,导致了
三相
负荷不平,造成强大的应力。断路器非同期合闸时,由于合闸冲击电流很大,巨大的冲击电流对发电机、变压器及对系统造成严重冲击。机组将发生强烈的振动,使待并发电机绕组变形、扭弯、绝缘崩裂、定子绕组并头套熔化,甚至将绕组烧毁。即使当时...
LW29-126-T3150-40型
高压断路器
开关弹跳时间
答:
其它厂家基本不生产了,我厂原来也生产这个型号的产品,在2005年已不产了,只维护。我厂出厂时的控制是弹跳时间及次数取三相中最长和最多的,弹跳时间不大于5ms,次数不超过5次。
三相不同期按国标要求
,三相合闸同期不超过5ms,分闸同期不超过3ms,我厂的控制指标是合闸不超过3ms,分闸不超过2ms.