高压断路器分合闸作用力
高压断路器
的
分合闸
缓冲器起什么
作用
?
答:
多数
高压断路器
都有分闸缓冲器。
断路器分
闸速度大都超过1m/s,有很大的动能,在分闸终了时如果不把这部分动能充分吸收掉,就有可能使触头反弹,造成分闸失败,同时过大的冲击力会使机构的磨损加速。分闸缓冲器的
作用
就是在分闸将终了时吸收分闸的动能,防止触头反弹。平面接触的触头(如真空断路器)...
高压断路器
的
分合闸
缓冲器起什么
作用
?
答:
高压断路器
的缓冲器,一般断路器都设有分闸缓冲器,是为了在
断路器分
闸结束时缓冲器可以吸收断路器分闸弹簧的剩余能量,保护机构避免受到太大的冲击,减小分闸弹振。同时可以使分闸曲线过程较为平缓。
合闸
缓冲器一般在110kV及以上电压等级的断路器中见到,也是同样的原理。合分闸通过和分闸转换开关进行...
高压断路器
的
分合闸
缓冲器有什么
作用
?
答:
分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件。
合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力时合闸过深而损坏套管
。
高压断路器
的
分合闸
缓冲器起什么
作用
?
答:
2,在合分闸过程中,减小高压拉弧所对触头的损伤,延长
高压开关
的使用寿命。
高压
真空
断路器
控制回路中,远控,就地,分闸,
合闸
是什么意思?
答:
就地指的是在
开关
柜本体的分闸、合闸来操作 分闸是将
高压
真空
断路器
里面的触头分开,切断电路 合闸是将高压真空断路器里面的触头闭合,接通电路 打到远控,只能通过后台机操作
分合闸
,开关柜本体的分闸、合闸旋钮失效 打到近控,只能通过开关柜本体的分闸、合闸旋钮操作,后台机分合闸命令无效 ...
高压断路器
的按钮控制
分合闸
,为什么不需像低压那样在按钮上并个自保持...
答:
高压
断落器的原理与低压原理不同。低压接触器可以长时间通电所以自保持。高压先储能,合分闸靠机械装置自保持。且 线圈不能长时间通电。
高压断路器
的
作用
是什么?其常见类型有哪些?
答:
自动切断故障区域,确保无故障部分的正常运行。(2)
高压断路器
的基本要求:1)可靠性:断路器必须在规定的操作条件下长期稳定工作,并能够准确执行
分合闸
命令,顺利完成电路的接通或断开。2)足够的开断能力:在断开短路电流的过程中,断路器的触头间必须能够承受巨大的能量。
高压断路器
工作原理解析
答:
所有真空
高压断路器
,不论是何种结构,断路器本体中均装设有分闸拉力弹簧。
合闸
过程中操动机构既要提供驱动开关运动的功,又要同时将
分
闸弹簧储能。当需要分闸时,操动机构值需完成脱扣解锁任务,由分闸弹簧释能完成分闸运动。 2、功能部件 真空断路器按其结构的功能可分为六个部分: ①支架。安装各功能组件的架体...
高压断路器
为什么不能带电
合闸
?
答:
断路器
带电
分合闸
时由于触头间有比较大的电流和电压会产生电弧,使触头表面融化变软,分开后过段时间就会恢复,但闭合后俩触头可能会粘在一起影响下次分断。这些只是我的推测,不确定。
高压断路器
(真空,SF6)可以带负荷停送吗?
答:
可以,
断路器
的
作用
是可以在事故状态下(最大短路电流)灭弧分闸的,当然可以带负荷分闸。但为了减小对系统的冲击,送电时是先送电再逐步启动负荷的,隔离
开关
、刀熔开关、负荷开关、手车这类分断机构是需要不带负荷
分合闸
的,它们只是为了起到机械上的切除回路,保证线路停运或检修的安全。断路器(英文...