答:
断路器
在分闸状态时,要
合闸
,首先要操动机构
储能
,合闸弹簧蓄能,才能手动或电动合闸。
高压断路器
为什么弹簧
未储能
影响
合闸
?
答:
储能弹簧是为合闸过程提供动力的,
弹簧未储能时无法完成合闸操作
。如若进行合闸操作断路器不会有任何动作,
高压
配电室里的
储能器
,储能了和没有储能有什么区别?
答:
有储能的,可以快速自动重合闸,如果没有储能的,无法完成快速自动重合闸
。另一种是弹簧储能,断路器的弹簧储能主要指将合闸或分闸弹簧进行拉伸,使之具有相应的势能。就像给枪上扳机一样。储能弹簧是连接在合闸或分闸机构上的。当进行合闸或分闸时,合闸或分闸电磁铁动作,扣动”扳机“后,合闸或分闸...
关于
断路器合闸
问题?
答:
是需要储能后才可以操作的
。正常接线是外电源自动储能,手动按绿色的合闸按钮就可以合上断路器,在没有外接电源的情况下,需要手动进行储能后进行合闸。按压储能手柄直到黄色小窗口显示蓄能字样。NA1-2000系列万能式断路器适用于交流50Hz、60Hz,额定工作电压交流 400V、690V,额定工作电流至6300A及以下的配...
断路器合闸
时需要
储能吗
?
答:
但是断路器的分合闸速度是一个范围,是需要考虑弹簧的疲劳问题的,不会影响断路器的正常分合闸
。电容器也是一种储能原件,其储存的电能与自身的电容和端电压的平方成正比: E = C*U*U/2。电容储能容易保持,不需要超导体。电容储能还有很重要的一点就是能够提供瞬间大功率。
断路器
跳闸后,
储能
机构未能储能有什么影响
答:
一般应该是
合闸
(同时为分闸弹簧储好能),合闸后合闸弹簧就储能了,为下一次合闸做好准备;如果跳闸后都
未储能
,那么重
合闸
就无法实现了;建议尽快检查储能回路的完好性;
高压断路器
断开时需不需要预先
储能
答:
不需要!弹簧机构在分闸后
储能
,
合闸
后合闸弹簧给分闸弹簧储能。永磁机构利用交流或直流电源直接操作,
可以不
用储能。
永磁操作机构
高压断路器
分闸时候需要
储能吗
?
答:
这要看配置了,一般
不
用
储能
的,永磁机构通电即动作,动作电流较大但持续时间很短,多少会对直流机构有个冲击。有的配置了储能电容操作后视电容的容量是否满足再次操作的能力,不够就再次储能,直到电压达到
断路器
可动作的电压。永磁机构的动作不是靠弹簧的力量来分
合闸
的,弹簧只起到保持的作用,而且也...
断路器
重
合闸
问题
答:
经短暂延时后再自动重合一次,以提高供电可靠性;上电后储能电机自动储能,
合闸
同时储备跳闸能,储能电机运转储合闸能;电动分闸一次后,如果断开操作和储能电源,以纯手动按机械按钮的方式,仍可进行一次合--分操作;因此,不必担心
高压断路器
跳闸后因
未储能
而无法重
合闸
。
10kv户内真空
断路器合闸
后
不储能
还能分
闸吗
?
答:
可以的,
断路器储能
一次
可以合闸
和分闸各一次,断路器的机械原理是合闸需要储能,分闸
不
需要。合闸后储能是储备下一次合闸的能量。
1