11问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜互感器安装位置
KYN28A-12
高压柜
中,电流
互感器
和手车断路器怎么布置的?
答:
互感器基本是在下面的,断路器是中间区域
。但考虑到柜体的设计,具体位置安装图纸要求的。这样方便布置母线排和电缆线的接线。---吉开电力科技
高压
电流
互感器安装位置
答:
装在断路器的母线侧
。高压电流互感器安装需要作为故障判断以及计量使用的,装在断路器的母线侧可以很方便的接线,而且计量时观察方便,高压互感器是适用于1kv至220kv电力系统中将大电压转换成小电压或将大电流转换成小电流以便于测量、保护、使用的互感器。
主变
高压
侧电压
互感器安装位置
答:
出线间隔端。电压互感器一般安装在成套配电柜内或直接安装在混凝土台上
。混凝土台应干固并达到一定强度后才能安装电压互感器。安装前应对电压互感器本身作仔细检查,合格方能安装。电压互感器二次侧严禁短路。
电压
互感器安
在什么
位置
答:
你好:
——★1、电压互感器使用在高压侧
。——★2、作为计量用的电压互感器,
必须安装在进户线的隔离开关下口
。——★3、大型变电设备,有单独的(高压)计量柜,电压互感器就安装在计量柜进线处。
高压
电压
互感器安装
在柜体内壁上可以吗、
答:
可以。
高压电压互感器可以安装在柜体内壁上
,都是起测量电流和保护用的,电压互感器有专门的PT柜来安装。电流互感器每台柜子都有,电压互感器装在PT柜内。
kynx x800 10型
高压
开关柜的零序电流
互感器在哪里安装
答:
柜
内电缆进线或出线孔附近,有时会在现场电缆沟
安装
!
...开关进出线
柜
必须加避雷装置吗,另外出现柜上的零序电流
互感器
...
答:
所以个别厂家,为了降低成本,将“过电压吸收器”改为氧化锌避雷器,也就是你说的“避雷装置”;也有一定的消除过电压的效果。零序电流
互感器安装
在KYN28开关
柜
下部电缆室电缆进出线
位置
,套在电缆头下部即可,但要注意接地线的接法,一定要和电缆一起穿过零序电流互感器后再接地。
10KV
高压柜
中电流
互感器
可以装在隔离开关与真空断路器之间吗?为什么大...
答:
一般固定式10kV
高压
开关柜馈线柜有上下2个隔离开关,如果把电流
互感器装
在上隔离与断路器之间,可以使用,但一般固定式开关
柜
都比较高,检修起来不方便。如GG-1A开关柜。二次部分接线不好查线,CT一般有2个线圈,计量和保护线圈。如负荷侧发生过电流后到达互感器距离相对长些,所以一般装在开关下口,...
电压
互感器
和电流互感器的
安装位置
答:
是220kv 110kv变电所还是普通的10kv变电所...因为如果是220kv 110kv变电所一般和平民百姓没有关系呀?10kv变电所的计量柜均
装
有“电压
互感器
和电流互感器”,每一台带保护或者带电流表的
柜子
均有装电流互感器,PT柜和有些进线柜会装电压互感器..不知道你需要什么?有些不好回答......
互感器
正确
安装
方法
答:
2.主电线在铁芯上感应出磁场,次级有很多线圈,感应出高电压低电流,供电流表使用。如图所示就是电流表的接线。3.
互感器
的底座有4个螺丝孔,就是固定电流互感器的。4.互感器的次级要接地线上。原因是防止
高压
放电造成危害。5.为了安全使用,在
安装
时要断开电源。各部件都要固定结实。以上就是互感器...