11问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜停电倒闸步骤
高压柜停电
操作顺序是什么?
答:
送电顺序:
PT柜→计量柜→10kV高压进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜
。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
高压配电柜
怎样
停送电
答:
切断电源时,先切断低压,再切断高压
。当低压停止时,应先停止低压分支开关,再停止低压主开关,先停止控制电路,再停止主电路。传播的顺序是相反的。当高压停止时,首先停止断路器,然后拉动隔离开关。高压线路有两个隔离开关时,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关。功率传输的顺序是相反的。禁止带...
10KV配电系统的
倒闸
操作程序
答:
4、
停电拉闸操作顺序依次为:分断路器···拉开负荷侧刀闸···拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关
。5、 送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关。6、 高压柜和高压柜出线端有人工作检修时,停电拉闸操作完成后,应在出线侧验...
配电室
倒闸
操作
步骤
答:
配电室倒闸操作步骤如下:
1、值班负责人发布操作任务,操作人接受并复诵无误。2、操作员检查模拟板并填写操作票。3、检查员检查票证
,发现错误应由操作员补正。4、监护人、操作人到达具体设备操作地点后,首先根据操作任务进行操作前的核对,核对设备名称、编号、间隔位置及设备实际情况是否与操作任务相符。...
10kV
高压
开关柜配电系统
倒闸
(送电、
停电
)操作
答:
细致的操作
步骤
: 在操作前,务必确认断路器分闸并解除五防联锁。在柜门关闭的就地方式下,通过锁定平台和定位销确保安全移动。检修时,需在隔离开关断开状态,柜门锁定以防止误入。安全注意事项: 确保线路
停电
,使用带电显示器验证,同时拉开控制电源以防止意外触电。检修时,先断开主开关,确保设备安全,然后...
KYN28-12 型
高压
开关
柜倒闸
操作顺序?
答:
停电
:先断开断路器,其次断开隔离开关 如果要检修的话,要考虑断开气控制电源 送电:与停电相反
高压
配电室拉闸顺序是怎样的?
答:
(1)
停电
拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关 高低压配电室的
停送电
顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧 送电
高压
电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
求教变电所
倒闸
步序,10KV的 有3台变压器 先断负载再
高压
我知道 就是具...
答:
倒闸
操作的技术要求 ⑴、
停电
拉闸操作,必须按照“断路器(开关)线路侧隔离开关(刀闸)”的顺序依次进行。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行,严禁带负荷拉闸。 ⑵、变压器两侧(或三侧)开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关,送电时--顺序与此相反。(即不能带...
高配电工电器
倒闸
的六个条件?
答:
关键是操作票,只要操作票写对了,操作就不会有问题,注意点就是
高压柜
操作完成后,不要忘记在操作票上打勾。还有完成操作后,老师会问点问题,比如怎样高压柜怎样做安全接地和拆除接地等问题 3. 高配房高配电工
倒闸
操作具体
步骤
,流程是怎么样的。先拉哪个后拉哪个铡刀 先低压后高压,先分路后主闸,...
高压配电柜
拉合闸顺序
答:
送电:分接地开关---合隔离开关(如果有的话)---合断路器。
停电
先分断路器,再分隔离开关,再合接地,不知道你的
高压柜
都有什么开关。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
双电源高压柜倒闸流程
10kv高压倒闸全过程图
10kv高压柜停电步骤
10kv高压倒闸全过程视频
接地刀闸怎么看分合
高压三个刀闸合闸顺序
停电送电倒闸的顺序
配电房停电倒闸的顺序
6氟化硫高压柜使用教程