11问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜直流屏电池更换
更换直流屏电池
要停
高压
吗
答:
要停。
高压
开关柜内的断路器都是得电合闸、得电分闸类型的,
直流屏
断电不会引起跳闸的。就算没有控制电源,也可以手动储能,手动分合闸。建议停电后再
换电池
。谨慎起见最好看看图后再决定方案。
我单位需要
更换直流屏
的
电池
,不知道是否会对
高压柜
有影响?
答:
只要
直流屏
交流回路电路不断,除了直流屏报警外,对
高压柜
没有影响,不过安全方面还是要小心的,因为充电回路还是在工作的。
直流屏电池
有几块鼓了电压高了有没有影响
高压柜
正常工作?
答:
直流屏电池起鼓是电池有故障了,最好全部更换
,新旧电池一起使用,会降低新电池寿命,并达不到新电池使用时间。从经济方面考虑,如就几块电池损坏(其它经测量无大问题)可以只换几块。电压升高是因为电池损坏达不到应有电压,充电机检测电压低了开始充电(充电电压比电池电压高),应立即停掉充电机防止...
10KV配电
直流屏
报警显示
电池
异常,会是哪里的毛病?复位也不管用。控母...
答:
1)通过万能表测量,如果
电池
真的异常,应该更好电池,即使是1节电池故障,也会造成全盘皆输,因为它们是串联关系;2)如果电池正常,很有可能是充电模块故障或者是显示故障;3)新设备还在保修期间,及时地通知厂家或者供货商
更换
或者维修。
高配房
直流柜
坏了有什么安全隐患
答:
会有很大的危险,
直流屏
里的所有的充电模块如果坏掉了,内有
蓄电池
能供应一段时间内的电。如蓄电池都没电了,那么会带来所有
高压
用直流电源的设备,不动作不工作不告警等。直流屏的电池会因过放电而坏掉,其次所有的高低压
柜
里的断路器会因失去操作电源而动作不了,一旦线路或下级生产用电设备有什么...
变电室的高频电源
直流屏
如果坏掉长时间不维修会导致什么后果?请高手指 ...
答:
直流屏
里的所有的充电模块如果坏掉了,内有
蓄电池
能供应一段时间内的电(建议尽快解决问题)。如蓄电池都没电了,那么会带来所有
高压
用直流电源的设备,不动作不工作不告警等。直流屏的电池会因过放电而坏掉,其次所有的高低压
柜
里的断路器会因失去操作电源而动作不了,一旦线路或下级生产用电设备有什么...
直流屏
的拆卸或安装会影响
高压柜
的运行吗?
答:
会,
高压柜
就没有二次电源了
高低压配电室
直流屏
如果
电池
没电了,会不会导致正常运行中的整个高低压...
答:
如果直流屏没电了...你的高压配电设备就非常危险了,一量发生短路故障,所有设备估计全完蛋...
直流屏电池
没电,则在短路时
高压柜
就没有保护源了,所有的高压保护将无法实现保护.必定会导致你的高压失去保护功能,如果带欠压保护的,直流屏一失电,高压将可能跳闸......
直流屏电池
一般都是几伏的?
答:
___以下是我对其他人问
直流屏
容量的回答,可以参照:一般来说,老式的电操用电量比现在一般的弹操要大的多。普通双电源带两个变压器的系统40AH就可以了,因为直流屏主要是倒闸操作,并且是瞬时的,容量选的大只是因为系统庞大,如果
高压柜
的数量增加,就65AH。真要去计算的话,有很多种计算方法,不...
高压柜
如何给
直流屏
冲电
答:
高压柜
至少也是指10kV以上的柜子,
直流屏
充电电压一般是AC380V,高压柜出来的电要经过站用变压器变成380V的才行。直流屏供给高压柜内的电源一般有控制电源和操作电源,控制电源一般给微机等一些对电源要求高一点的设备供电,操作电源给断路器分合闸等对电压要求不高的设备供电。