答:
零序
电流
计算
:线路
保护
采用综合重合闸或单相重合闸时,需计算非全相零序电流。线路非全相运行零序电流精确计算很困难。常规整定计算采用在非全相运行线路断口直接加入2E sin(δ/2)等值电势的算法,这种算法只适用于简单的双端电源线路,对于复杂的多电源系统本算法计算结果很不合理,整定无法使用。经多年...
10kv三段
零序
电流动作
保护
时间分别设定多少合适?
答:
10kV进线装设
零序
过电流
保护
,保护整
定值
为20A,整定时间为:由供电部门变电站直接供电的取0.5s,由开闭站供电的取0.2s
220KV
零序
过压、零序方向过流、零序过流
保护
答:
中性点直接接地,当发生单相接地故障时,故障量以
零序
电流为主,而零电压较小,理论上接近零,所以零序电压
定值
就不能取大,一般整定在15~30V范围内。(二)变压器的零序方向过电流
保护
是为防止电力变压器出现单项短路或负载严重不平衡而安装的保护电路,在变压器出现单项短路或负载严重不平衡切断
高压
输出柜...
高压
开关漏电
保护
功能
零序
电压
定值如何计算
?
答:
问题提的很矛盾:高压开关 漏电保护功能 零序电压 定值如何计算?
高压开关的漏电保护一般是通过测出线回路的零序电流来判断是否有轻微接地现象
。或者用开口三角PT判断系统金属性接地情况,即零序电压。零序电压一般整定为30~60V,低于30V有可能是瞬时接地或PT误差引起的。
零序保护
电流设
定值
多大
答:
当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,
其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流,即零序电流
)。 这样互感器二次线圈中就有一个感应电流,此电流加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,若大于动作电流,则使灵敏继电器动作...
变压器
零序
电流
保护定值怎么计算
?请教高人。变压器1000KVA,10KV低压端...
答:
你这是10KV用户电力变压器。10KV变400的,
高压
出线柜的电缆装设的有
零序
互感器对吧,你变压器是1000KVA的容量 那么高压侧电流就是57.736A 变压器的三相偏负荷最高允许额定的30% 那么你的零序电流
保护
可以取值变压器额定容量的40%到50%都可以,时间上建议最少加个0.2S延时, 因为你变压器送电的时...
10kv
零序
电流三段
保护定值
一般是好多
答:
包括
零序
电流速断
保护
、限时零序电流速断保护、定时限零序过电流保护等部分。零序电流速断保护的动作电流的整定应考虑以下原则:(1)为保证选择性,动作电流应躲开下级线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流。(2)应大于断路器三相不同时合闸(非全相运行)时出现的最大零序电流。(3)...
急急急求变电站微机综合
保护定值计算
方面的高手
答:
A、C相电流互感器变比为300/5,
零序
电流互感器变比为50/5。整定
计算
(计算断路器DL1的
保护定值
)1、瞬时电流速断保护瞬时电流速断保护按躲过线路末端短路时的最大三相短路电流整定,保护装置的动作电流 ,取110A保护装置一次动作电流灵敏系数按最小运行方式下线路始端两相短路电流来校验:由此可见瞬时电流速断保护不能...
矿井井下
高压
开关
柜零序
电流时
怎么
整定的?什么时候使用零序互感器?
答:
10kv的
零序
电流
定值
设定是0.05至30A(二次值)用于中性点不接地系统,设定应该是在线路pt上,单个开关
柜
只有过流
保护
。零序互感器只是测量作用,当线路接地或其他情况产生过大接地环流是作用于保护装置或者保护元件动作
分界真空负荷开关
零序保护
电流
定值
的整定
答:
零序保护
电流=1.5*3*(0.02*L1 + L2),单位安培(A),设置定值时,需转换单位,L1是指界内架空线总长度,L2是指界内电缆线总长度,单位千米。零序保护时间是用于无线报警装置的,一般情况下设置时间要大于100S,如果没有无线报警台装置,零序保护电流则用于单相接地
保护定值
使用,零序保护...