11问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆一般埋多深
高压电缆
沟埋设规范要求
答:
深度不小于0.7m
,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m。直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上的电缆则要求不小于1m的埋设深度。无法满足上述要求,应采取额外的保护措施。
高压电线
有哪几种敷设方式?
答:
高压电线有直埋式,管道式,隧道式等敷设方式。1)直埋式:指高压电缆直接敷设于地下,
要求埋深不得低于0.7米
,穿越农田时不得小于1米,在容易受重压的场所应在1.2米以下,并在电缆上下均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土板等保护层,覆盖超出电缆两侧各50mm;在寒冷地区,则应埋设在冻土层...
高压电缆埋15公分
水泥柱子当高压警示适合国家要求吗
答:
不适合。根据查询中国安防展览网显示,高压电缆直接敷设于地下,
要求埋深不得低于0.7米
,穿越农田时不得小于1米,在容易受重压的场所应在1.2米以下,并在电缆上下均匀铺设100mm厚的细砂或软土,覆盖混凝土板等保护层,覆盖超出电缆两侧各50mm,因此高压电缆埋
15公分
水泥柱子当高压警示不适合国家要求。
高压电缆
埋地敷设规范要求
答:
②
直埋电缆的深度 一般不小于0.7m
,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。④ 直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段...
高压电线埋
在地下
多少
米对人体是安全的
答:
高压电线埋在地下多少米,不是指对人体的安全而是防冻的需要,
一般要求800毫米以下就可以
。
10KV
电缆
敷设深度要求是
多少
?
答:
一般
对于10千伏的电缆我们施工深度按0.8米。直埋敷设于非冻土地区时,
电缆埋
置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法
深埋
时可...
高压电缆
埋地
多深
才算安全距离?
答:
高压电缆
埋地与给水安全距离是0.5-1m。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。用途就是敷设电缆的地下专用通道。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽...
10kv
高压
线
电缆
沟的宽度和深度是
多少
答:
10kv
高压电缆
埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。而且,要注意多条电缆线不能重叠在一起,以免影响安全使用。电缆在埋地之前,需要在表层做好铠装,并做防腐措施,确保电缆不被腐蚀。而且电缆的埋藏深度,要...
高压电缆
沟埋设规范要求
答:
【1】GB50168-92第5.4.2条
电缆埋
置深度应符合下列要求: 一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。 二、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。
一般
的在...
高压
线穿过路面
埋多深
是安全的
答:
一般
规定深度大于0.7米,为合格。 田地或街道为1米。 根本不用担心,埋入地下的
电缆
都有很强的绝缘性能,还有接地保护,不用担心, 一般地下电缆电压为10千伏,少数为35千伏,还属于低
高压
,不用担心。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电缆埋深规范要求
高压电缆埋地深度标准
高压电缆埋深多少
高压电缆深度埋多深
高压线路一般埋多深合适
高压电缆埋设深度要求
高压电缆埋在地下要多深
35kv高压电缆埋深要求
电缆埋设深度