11问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆管道混凝土包封规范
电缆
保护管基础垫层施工、管道敷设、
管道包封
步骤
答:
8、施工收尾,头部包头处理细致,确保
管道
内部洁净,为
电缆
的穿入做好最后的准备。包封工艺,严格
规范
的地下工程 电缆保护管在人行道下至少埋深0.5米,车行道下0.7米,深度不足则采用素
混凝土包封
,确保管道稳固。间隙处必须用C15细石混凝土填充,混凝土浇筑需密实无遗漏,每一寸都承载着工程质量的保证。
直埋光缆工程水泥
包封标准
?
答:
答:光缆直埋包封
标准
: GB/T 7424.3 《光缆 第3部分:分
规范
室外光缆》1、
电缆包封
垫层所用材料均有出厂合格证及检验报告单; 2、电缆包封垫层采用1:3水泥砂浆,厚度为100mm; 3、电缆包封垫层施工时,其原料的上料、计量等均符合要求;
电缆
水泥
包封
注意事项
答:
不能直接
包封
。
电缆
最好是不要直接埋在水泥里面。如果是非得在水泥里穿过,可以埋进一根穿线
管
,电缆再从穿线管通过。如果你直接将电缆埋进水泥里,要知道水泥的腐蚀性是很大的。短期内电缆没事,时间长了会加速电缆的老化,缩短其使用寿命。光缆直接穿过防水套管时,应先清除防水套管内的杂物和铁锈,...
图集94d101-5p74穿
电缆
用的水泥石棉
管混凝土包封
的做法
答:
94D101-5 35kV及以下
电缆
敷设,P74石棉水泥管
混凝土包封
敷设,如下图
给水
管道
消防管道 和
电缆
可以共同
包封
埋设吗?
答:
规范
明确,当给水管与110KV
电缆
(有保护管或直埋)水平净距等于或大于0.5m时,可平行布置并采用
混凝土
包覆。
市政道路电力玻璃钢套管在什么埋深下需要设置
混凝土包封
。有这...
答:
这个
规范
上没有具体要求。我手里的通用图这么写的 “
电缆
穿
管
埋深不满足900mm时,电缆穿管应采用C15
混凝土包封
处理,但埋深不得小于600mm。”还有就是过路埋管、且埋管数量多的话是需要混凝土包封的。参考!
电力
管混凝土包封
施工可以分层浇筑嘛
答:
可以。
包封混凝土
mpp排
管
通常采用mpp排管分层敷设,包封混凝土采用分层浇筑,但此施工效率低,易形成冷缝,影响包封混凝土的抗压强度,可以通过留置施工缝的方法改善。MPP电力管又叫(MPP电力
电缆
保护管、MPP电缆保护管),分为开挖型和非开挖型。
通信工程中中继段测试、
混凝土包封
及回填砂土和铺砖
答:
通信工程中中继段测试、
混凝土包封
及回填砂土和铺砖 80 1、在通信工程的结算过程中何种情况下套用中继段测试定额,理论依据是什么?中继段测试如何计算?2、混凝土包封是怎么回事?如何计算?3、敷设光缆套塑料保护
管
,外套钢管保护,是否需... 1、在通信工程的结算过程中何种情况下套用中继段测试定额,理论依据是什么?
10KV
电缆
直埋穿管敷设
答:
7m,穿越农田时不应小于1m,且
电缆
应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物。与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,均应依据
规范
要求采取保护措施。
电缆
穿线井一般要挖多深?多大
答:
4米,
管道
顶部距人孔上覆底部不小于0.3m。通信管道敷设应有一定的坡度,坡度在3‰-4‰之间,不小于2.5‰。格栅管、电力塑料管采用套筒连接,每2米绑扎一次。
电缆
排管进出接线井接口处两端各加2mC20钢筋
混凝土包封
,如包封长度超过50米需在中间位置设置一处变形缝。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
电力排管混凝土包封规范
电缆管道包封施工规范
电缆混凝土包封要求
地埋电缆混凝土包封要求
电缆水泥包封标准
混凝土包封电缆排管
D400混凝土管道包封
道路管道砼包封规范
电管管道包封浇筑