高压电缆试验型号
10kv
电缆
耐压
试验
介绍以及
型号
价格举例
答:
二、10kv电缆型号
YJV
YJLV型电缆适用交流50赫,额定电压6-35KV,电力线路、输配电用。YJV—交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电力电缆。YJV22—交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套内钢带铠装铜芯电力电缆。YJLV—交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铝芯电力电缆。YJLV22—交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套内钢带铠装铝芯...
110kv
电缆
耐压
试验
标准?
答:
35kV
电缆
变频串联谐振3km,10kV电缆7km 一、简介 1、实现各种被试品的预防性交流耐压
试验
和交接性交流耐压试验;2、考验交联橡塑电力电缆、电力变压器、GIS、互感器、绝缘子、发电机、开关等被试品绝缘承受各种过电压能力及容性负载的 交流耐压试验。二、设备组合 被试品对象:电抗器67.5kVA/27kV四节 激励...
电线电缆
的国家标准是什么?
答:
中压交联聚乙烯绝缘电力
电缆
,电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准: GB/T12706.2-2002。中压交联聚乙电缆采用了全干式化学交联方法,使其机械性能、热老化性能及环境应力能力在很大的程度上得到提高;
高压
交联聚乙烯绝缘电力电缆,电压等级:64/110KV,执行标准:GB/T 11017;127/220KV、290/500KV。...
铜
电缆
的
型号
都有几种?分别用什么字母表示?
答:
回答:YC型VV型YJV型,只要是
电缆型号
中不出现L就是铜电缆
这些
电缆型号
VV22—0.6/1KV 1(4 185) 2SC100是什么含义??
答:
V 聚氯乙烯绝缘 B 扁平电缆 450/750V 电压 3×16 标称截面 S 热塑型聚乙烯 32 型号
。VV 聚氯乙烯绝缘和护套 22 钢带铠装 0.6/1KV 试验电压 4×185标称截面 2SC100 补偿导线型号 。V 聚氯乙烯绝缘 B扁平电缆 -500耐高温等级 3×4标称截面 PVC20 聚氯乙烯护套 F 氟塑料 C 重型。这个应该...
高压电缆
做耐压
试验
是有没有规范,要做YJV22-35KV电缆的耐压测试,有没有...
答:
是当前高电压
试验
的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按要求对
电缆
做交接直流耐压试验;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应做1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验;除自容式充油电缆线路外,其他电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。
110kv
电缆
直流耐压
试验
标准
答:
110kv
电缆
直流耐压
试验
标准:即64*2=128kV110kV电缆的电压一般都是64/110kV,根据电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016的规定,110kV电缆应该采用工频交流耐压试验,试验电压为2U0,即64*2=128kV,试验时间60分钟。虽标准里还有直流耐压试验的描述,但条文说明里明确指出,应尽量采用工频交流...
为什么10kv
电缆
要做耐压
试验
?
答:
10KV
高压电缆
交接
试验
,按照08标准是做交流耐压试验。10kV电缆DC耐压试验电压为40kV。电缆的DC耐压试验为4倍额定电压,时间为1分钟。交流耐压试验是破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。击穿试验是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电气安全用具承受过电压能力的主要方法之一。分为频率...
YJV-27.5KV 1*240
高压电缆
敷设之前都要做绝缘测试,像这种电缆的单相对地...
答:
此
型号
应按GB/T 12706.3-2008标准来鉴定,但国家标准上未规定绝缘电阻的大小。按照YJV型号,是交联聚乙烯绝缘,按交联聚乙烯绝缘20℃时体积电阻率来推算,绝缘电阻应在达到10000MΩ.kM以上。不过此种推算方式不能完全说服人。按通常的经验,中
高压电缆
在出厂前一般都是经过了局部放电
试验
,电压试验。所...
110Kv
超高压电缆
都做什么
试验
项目
答:
110kV
电缆
的生产需要做表观检测(厚度、直径等),热延伸
试验
,外护套试验...等等。电缆线路安装竣工试验有泄漏电流,线芯直流电阻,外护套试验,主绝缘耐压试验等!具体请参考GB11017或IEC60840标准规定进行!