答:
电度表的度数乘以电流互感器的变比在乘以电压互感器的变比
。 高压电表主要是用于供电局,超高压局,用于检测高压线路的电流。高压电能表分为三种工作模式,分别为真有效值模式、平均值模式、跟踪模式。高压电度表和低压电度表一样,也有多功能电子表和机械表。多功能电度表可以看到实时的电功率,及峰平谷的...
高压电能表如何计算
答:
高压电能表计算方法:有功总电量等于峰平谷电量之和
。高压电能表不是直接接入高压系统的,它们通过电压互感器和电流互感器然后测量。实际电量是:
电表上的电量乘电压比乘电流比
,才是实际用电量。高压电能表:电表是电能表的简称,又称电度表、火表、电能表、千瓦小时表,是一个用来测量电源的仪器。最常...
怎样
看
高压电度表计算
用电量?
答:
1、高压计量电量的计算 有功总电量等于峰平谷电量之和
。从此表显示看:10年4月24日 有功总表码是190.4、峰表码是59.23、平表码是90.94、谷表码是40.23 将峰平谷表码相加59.23+90.94+40.23正好与总表吗190.4相吻合。高压计量电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 二者...
高压
电
电能如何
计量度数?
答:
有功电能=有功表电量×电压互感器倍率×电流互感器倍率
无功电能=无功表电量×电压互感器倍率×电流互感器倍率 你只给出了电流互感器的流比,没有给出电压互感器的压比,所以还
不能计算用电度数
。
请问10K伏
高压电能表怎么计算
度数。
答:
电压互感器变比*电流互感器变比*
电度表
读数=实际用电量 10KV的电压互感器是10000/100比值为100
高压
三相
电能
计量是通过什么方式来计量的?
答:
(2)元件1采用线电压UCA和相电流ic,元件2采用线电压UBA和相电流ib,这种接线方式的瞬间功率表达式为P=UCAic+UBAib。在三相三线系统中,如果B相接地,则这两种非标准接线方式就可能漏计
电度
。
高压
两线一地输电方式或低压三相三线供电方式,B相在
电能表
外的电源侧和负荷侧若同时接地运行,则三相三线有功...
高压
电电量
计算
答:
一般计算的程序和注意的问题如下: (1) 算出用电量。先从抄表记录中算出当月有功表(包括峰、谷、非峰谷)、无功表、照明表的指数及电量值。如果未装照明表时,应按定比或定量值将非居民照明用电电量减出,剩余的电量才是大工业用电量。如果是高供低量者,还应加变损电量。 (2)
算出电度
电费...
高压
柜内
电能表
3X100V,电流互感器倍率100/5A,
怎么计算
电量?你好
答:
电流互感器倍率100/5A,用
电度表
原有用电读数,乘以20即可。
我公司安装一块三相三线
电能表
,标识为:3×100V,3×1.5(6)A,这只表...
答:
标识为:3×100V,3×1.5(6)A,从这里bai看这是一块
高压
计量表,
计算
度数:
电表的
实际zhi读数X电压互感器的比值(10KV/100V)100X电流互感器(计量柜内)的比值(100/5)20,算出来的值就是总度数。当前有功总电量、数字(6位整数,2位小数)、KWh时,就表示家用了多少度电。这个是需要交费...
根据10KV
高压
进线柜的
电能表
的读数
怎样计算
电能
答:
高压
计量电能=CT比*PT比*
电能表
计量的电能 假设CT为2000:5,CT比为400 10kv高压使用的是100V的电能表,PT比为100.电能表计量的电能等于本月抄表数值(止码)-上月抄表数值(起码)。