11问答网
所有问题
当前搜索:
高压线路地埋要求
10千伏
地埋
电缆
要求
答:
一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m
,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。④ 直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段,应设明显的方位标桩。直线段应...
35千伏
高压
电缆上塔前
地埋
多少米
答:
35千伏的高压电线应离地至少15米
。各种高压线距离地面距离如下:
380伏:电杆,10米以下
;普通瓷珠;导线:护套线、祼体导线。10千伏:电杆,10-15米;单瓷珠; 导线:祼体导线。35千伏:电杆:15米;三瓷蝶或单节横向磁棒;导线:祼体导线。110千伏:电杆:15-18米;七瓷蝶或双节横向磁棒;导...
电力电缆套管
地埋
有什么
要求
答:
1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。
电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m
;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆相互间距0.5m。
电缆互相交叉时最小净距0.5m
;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净...
一万伏
高压
线
地埋
多少米安全
答:
绝对距离是8厘米,小于此值就要击穿放电,一般安全距离是1.2米
中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米。
10KV
高压地埋
线要埋多深才行?
答:
可以参照标准GB/50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》标准中5.2.2
电缆表面距地面的距离不应小于0.7m
。穿越农田或在车行道下敷设时不应小于1m。
高压
架空线能否
地埋
答:
现在很多城市的10KV供电系统已经进入地下;根据《电力工程电缆设计规范》5.3.3规定 5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:(1)电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。(2)电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。
地埋高压
电缆需采取什么措施,是否需要套钢管
答:
地埋高压
电缆需要敷设深度必须大于800mm,电缆外套相当大小的碳素管保护,穿行马路必须套钢管
110KV架空
线路
该
地埋
电缆注意事项
答:
110KV架空
线路
改
地埋
电缆注意事项:1、电缆敷设前土建单位必须完成电缆沟的施工并且预制好沟盖板。2、土建单位需在电缆沟底部铺一层厚度100mm的细砂。3、用25T汽车及12T吊车把电缆从建设方仓库转运至现场。电缆到现场时认真核对电缆型号、规格、长度,并确认无误,技术文件要齐全,电缆盘及包装要完好,...
施工现场有10KV的
高压
线埋地,如何进行保护
答:
高压
电缆
地埋
全长必须有套管保护,回填30厘米厚细沙,套管上压砖,地面以下0.6米,在电缆范围内设施警示标志牌 。
关于10KV
高压
电缆
地埋
铺设的
要求
答:
电缆沟深度1米,垫10CM软土后,直埋电缆,再在上面盖10CM厚的软件土,夯实后,再在软件土上面再铺10CM厚的标号C10的混凝土或盖一层砖,然后再回填夯实,混凝土或砖的表面离地面不小于120CM。