11问答网
所有问题
当前搜索:
高压计量三相四线接线图
高压计量
及负控管理终端的
接线图
电力
答:
高压计量
及负控管理终端的
接线图
如下图:高压计量:高压计量箱是电压电流组合互感器。而组合互感器配带仪表箱,俗称高压计量箱,该系列产品用于50-60HZ的交流
三相
系统网路上,其电压等级有35KV、10KV、6KV。产品通过V/V连接组成三相电能测量装置。仪表箱能够作分离安装,以便安全及容易抄表,也可装在箱体...
电流互感器的实物
接线图
,附
三相四线
电表
答:
三相四线
制是指有A、B、C、N,其中,N线是中线,也叫零线。N线是为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设的,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。如图:三相电表,主要
计量
的是380V电压的三根火线的...
三相电表
接线图三相四线
电表接法
答:
三相电表
接线图
/接线方法 翻过接线端子盖,就可以看到
三相四线
电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S2端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S1端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取...
10KV
三相四线高压计量接线
答:
一般用三相三线的。关键看电流互感器的个数及电压互感器的型号;三相三线的电度表是接A,C二相电流互感器,及电压互感器(10/0.1)0.2。
三相四线
电度表是接A,B,C三相电流互感器,及电压互感器带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P.
接线
如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二个...
三相四线
电表
接线
方法是什么?
答:
三相
电表,主要
计量
的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,主要用在关口电能计量,工矿商业企业等大的用电单位,一般都在
高压
线路里。它根据场合需要有3线,
4线
和5线几种方式:三线---3根火线(没有零线N和接地线PE)
四线
---3根火线+1根零线N (TN-C系统)五线---3根火线+1根零线N+1根...
请问,
高压计量
怎样连接电度表,怎样
接线
,谢谢
答:
高压
计算装置就是一个电压互感器与电流互感器的合成体,
接线
分三相三线与
三相四线
两类,可参考下图:
渐江雷进DTS8666型
三相四线
电流互感器怎样
接线图
?
答:
你好:电流互感器有
高压计量
的,也有低压计量的。这里有几个连接图,供你参考:
10kv
高压计量
表的
接线
答:
用
三相四线
电能表能准确
计量三相
三线。但还配用相应的电压电压互感器(如果有的话)在
高压计量
中,高压计量箱用的三相三线的,绝不能能用三相四线的高压表代替三相三线高压表!强行用的话将造成严重计量错误,注意是错误,而不只是简单的误差。三相三线表只能和三相三线高计量相配。三相四线表只能和三相...
DT862-4型
三相四线
有功电能表怎样接互感器?
答:
DT862-4型
三相四线
有功电能表接互感器时,1.4.7接互感器,2.5.8接380V相线,3.6.9.10.11接地。互感器能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、...
...高供高计的要用三相三线式,高供低计的用
三相四线
式呢?
答:
因此10kV高供高计电能
计量
装置基本上采用三相三线式电能计量。高供低计:现行10/0.4kV配电变压器基本采用Yyn0
接线
方式,即中性点接受地系统方式。理论上在
三相四线
线路所带负荷基本上无法保证绝对平衡,并且还存在较多的单相负荷,因此必采用三相四线式电能计量方式,否则单相负荷电量将少计量。