11问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电柜送电流程
高压配电柜
停
送电
顺序是什么?
答:
送电顺序:
PT柜→计量柜→10kV高压进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜
。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
高压配电柜送电
顺序
答:
接送电通知,到热电办理送电票, 确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电
;检查接地刀所在位置,如已接地则断开,并检查机构是否复归,检查断路器控制电源开关是否在合闸位置;检查断路器所处位置,工作还是隔离,查看断路器状态,合闸还是分闸,以及储能情况,在将断路器小车摇进工作位置前保证断...
高压配电柜送电
顺序。
答:
首先得搞清楚你这组柜子里的电容补偿和母联是自动控制的吗?
如果全部都是手动控制的话,送电是顺序是1段进线--1段PT--1段变压器--1段电容补偿
,下来是依次2段,和1段顺序一样,如果是自动控制的话还和上面一样,只是不用管电容补偿。
高压柜
初次
送电
是否由厂家完成
答:
高压配电柜送电流程:
1.接送电通知,到热电办理送电票。2.确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电
。3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。5.检查断路器所处位置(工作/隔离)、状态(合闸/分闸)及储能情况,在将断路器...
10kv
高压
线断电
配电柜
需要断开么 10kv配电室操作顺序
答:
2、送电时先关进线柜电源,送计量PT柜。进线柜、出线柜送电程序:
(1)分断接地刀闸。(2)接合上隔离刀闸。(3)接合真空断路器
。3、高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离...
高低压配电
房操作
流程
是什么?
答:
1.进入
高压配电
房时要穿戴好各种绝缘装备(绝缘胶鞋,手套,安全帽等)2.观察配电房的各种仪表及开关,看看有没有什么异常情况。等确认准确无误后方可进行
配电柜
的操作。(
送电
及断电)3.送电的操作 从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确指示...
高压配电柜
的具体操作规程(检修时候,停电,
送电
),谢谢!
答:
高压柜
检修时,称为检修状态。操作顺序:停电,验电,挂接地线,装设遮栏和警示牌。挂接地线时,先挂接地端后接导体端。停电时,先分断路器,再接开线路侧闸刀,最后接开母线侧闸刀。
送电
时,先合母线侧闸刀,再合线路侧闸刀,最后合断路器。操作时,一人监护一人操作。
高低压配电
房操作
流程
答:
1、进入配电房时要穿戴好各种绝缘装备;2、观察配电房的各种仪表及开关,查看是否出现异常情况,等确认准确无误后方可进行
配电柜
的操作;3、
送电
操作,从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确指示,就必须按照专业电力人士的指示来进行操作;4、...
高压柜送电
顺序是什么?
答:
送电顺序:PT柜→计量柜→10kV高压进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:
变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜
。10kv高压柜停送电完整视频
高压开关柜停送电顺序
配电柜抽屉柜怎么抽出来
高压送电的四个步骤