11问答网
所有问题
当前搜索:
高层建筑消防通道
消防
疏散
通道
规范要求
答:
(1)人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4m。 超过一万平米的
通道
不得小于2.4M。 (2)
消防
车道的宽度不应小于4.00m.消防车道距
高层建筑
外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物. 建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经...
住宅小区
消防通道
规定
答:
小区
消防通道
规定:1、高层住宅的周围应设有环形车道,其转弯半径不应小于12m(有些地方是9米)。当设环形车道有困难时,可沿
高层建筑
的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间...
楼道
消防通道
规定
答:
法律分析:层住宅的周围应设有环形车道,其转弯半径不应小于12m(有些地方是9米)。当设环形车道有困难时,可沿
高层建筑
的两个长边设置
消防
车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。高层建筑应设有连通街道和内院的人行
通道
,通道之间的距离不宜超...
高层建筑消防
车道宽
答:
消防通道
的宽度4米。按照《
建筑
设计防火规范》规定,消防车道应符合下列要求:车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;转弯半径应满足消防车转弯的要求;消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;消防车道的坡度不宜大于8%。
居民楼
消防通道
规定
答:
并保持24小时畅通。 穿过
高层建筑
的消防车道。其净宽和净高均不宜小于4m。消防车道与小区高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。
消防通道
就是消防人员实施营救和被困人员疏散的生命通道,它是迅速扑救火灾、抢救人民群众生命财产、减少火灾损失的重要前提,不能随便占用,必须时刻保持...
...设计规范里面要求临街多少米设置人行通道和多少米设置
消防通道
...
答:
2、根据6.0.2条的要求,如果存在封闭的内院或天井,建议设置能够进入这些区域的消防车道。此外,条文解释指出,建筑物的进深不应超过50米,如果超过,消防部门可能会要求设置穿越建筑的
消防通道
。3、《高层民用建筑设计防火规范》第4.3.1条指出,
高层建筑
必须设置环形消防车道。如果无法实现这一点,可以...
高层建筑
有没有
消防
车道?
答:
有。消防车道距离
建筑物
外墙不宜小于5m,不应大于15m。不少于5m。GB50016-2006《建筑设计防火规范》。没有相关规范,不应大于15m。Gb50016-2006《建筑设计防火规范》
消防通道
有关规定。消防通道应满足下列要求:泳道的净宽及净空高度不得少于4.0米。转弯半径应满足消防车转弯的要求。消防通道与建筑物...
住宅楼道
消防通道
要求标准
答:
住宅小区
消防通道
规定的内容:1、为给火灾扑救工作创造方便条件,保障建筑物的安全,应在小区
高层建筑
周围设置环行消防车道,当环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当建筑的沿街长度超过150米或总长度超过220米时,应在适合位置设置穿过建筑的消防车道,为防止火灾时建筑构件塌落影响消防...
高层建筑消防通道
有什么要求
答:
消防
车道距外墙宜为5m,至少达到3.5m宽,消防车道宽度不应小于4m,消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。并保持24小时畅通。穿过
高层建筑
的消防车道,其净宽和净高均不宜小于4m。消防车道与小区高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。
高层
的
消防通道
有多宽
答:
疏散用楼梯和疏散
通道
上的阶梯,不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,当必须采用时,踏步上下两级所形成的平面角度不超过10°,且每级离扶手25cm处的踏步深度不应小于22cm。楼梯间内宜有天然采光和白然通风(当不能直接天然采光和自然通风时,应按照防烟楼梯间设计),并不应有影响疏散的凸出物;公共
建筑
的疏散...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高层建筑消防通道规范要求
高层住宅走廊消防通道要求
高层的应急通道
高层建筑消防通道设计规范
超高层住宅消防通道
高层消防通道在什么位置
工地通道搭设规范GB
上下安全通道搭设标准及要求
小区的消防通道怎么确定