答:
6.2.1 一类
建筑
和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设
防烟楼梯间
。防烟楼梯间的设置应符合下列规定:6.2.1.1 楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。6.2.1.2 前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2。6.2.1.3 前室和楼梯间的门均...
高层建筑
需要设置
防烟楼梯间
吗?
答:
以下情况
楼梯间
需要先设置:1、高度在32米以上的
建筑物
、二类建筑物和塔式房屋,除单位和廊道房屋外,都应当设置
防烟楼梯
井。楼梯间的入口应设有前屋、露台或凹室。2、无自然采光、自然通风时,应按规定在楼梯间设置防烟、排烟设施,并按规定设置消防应急照明设施。在楼梯间入口处应设置防烟前厅、开放...
防烟楼梯间
适用范围及设置要求是什么
答:
(1)
防烟楼梯间
的适用范围为:①一类
高层建筑
及建筑高度大于32m的二类高层建筑。②建筑高度大于33m的住宅建筑。③建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房。④当地下层数为3层及3层以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时。(2)防烟楼梯间的设置,除应满足疏散楼梯的设置要求外,还...
什么情况下应设置
防烟楼梯间
答:
该楼梯间设置情况如下:1、高度超过32米,且每层人数超过10人的
高层
厂房。2、一类高层民用
建筑
。3、建筑高度超过32m的二类高层公共建筑。4、建筑高度超过33米的二类高层住宅建筑。5、一类高层公共建筑和建筑高度大于32米的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用
防烟楼梯间
。6、建筑高度大于32米且任一层人数...
什么情况下设置
防烟楼梯间
,封闭楼梯间
答:
防烟楼梯间
是指在楼梯间入口处设有防烟前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室)等设施,且通向前室和楼梯间的门均为防火门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。防烟楼梯间的适用范围 高度超过32m,且每层人数超过10人的
高层
厂房;一类高层民用
建筑
;建筑高度超过32m的二类高层公共建筑;建筑高度超过33m的二类...
高层
住宅多少米做
防烟楼梯间
?防烟楼梯间与封闭楼梯间区别?
答:
建筑
高度超过33m的二类
高层
住宅建筑。地下层数为3层及以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10米时。是需要做
防烟楼梯间
的。防烟楼梯间与封闭楼梯间区别1、构造不同与开敞楼梯间对比,封闭式和防烟式都属于封闭的,但是他们两者存在构造上的区别。封闭式是把楼梯间设在了房间里面,里面开设了...
防烟楼梯间
设置要求是什么
答:
一、
防烟楼梯间
设置要求是什么 防烟楼梯间设置要求如下:1、楼梯间入口处应该设有前室、阳台或者是凹廊。2 、前室的面积,公共
建筑
不能比6.00㎡小,居住建筑不能比4.50㎡小。3 、前室和楼梯间的门要使用乙级防火门,并且需要向疏散方向开启。4、除了单元式和通廊式住宅外,建筑高度不超出32米的...
防烟楼梯间
和普通楼梯有什么区别?
答:
一、
防烟楼梯间
的设置范围:1、
建筑
高度大于32m 且任一层人数超过10 人的
高层
厂房,应设置防烟楼梯间或室外楼梯。2、地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m 时,当地下商店总建筑面积大于20000m2 时,应设置防烟...
建筑
中
防烟楼梯间
的设置应符合哪些要求
答:
应符合《
高层
民用
建筑
设计防火规范》GB50045-95第6.2条 疏散
楼梯间
和楼梯里的要求。1、当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按本规范第9章的规定设置
防烟
或排烟设施,应按本规范第11章的规定设置消防应急照明设施;2、在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间...
高层建筑
如果是
防烟楼梯
,则投影范围内的楼梯等级不应低于防烟楼梯
答:
防烟楼梯间
的设置要求:(1)防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘,防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道;(2)应设置防烟设施;(3)前室的面积,对公共
建筑
、
高层
厂房(仓库),不应小于6 ㎡,与消防电梯合用的前室不应小于10㎡;对于居住建筑不应小于4.5㎡,与消防电梯合用前室的面积...