11问答网
所有问题
当前搜索:
高支模钢管脚手架规范
高支模
有
规范
要求吗?
答:
有。
目前GB50666-2011混凝土结构工程施工规范具体要求到的分别有扣件式钢管脚手架、碗扣架、盘扣架、盘销式钢管架
。1、扣件式钢管作高大模板支架时,宜在支架立杆顶端插入可调托座,可调托座螺杆外径不应小于36mm,螺杆插入钢管的长度不应小于150mm,螺杆伸出钢管的长度不应大于300mm,可调托座伸出顶层水...
高支模脚手架
搭设要求
答:
高支模脚手架搭设要求如下:
1、具有足够的承载力、刚度和稳定性,应能可靠地承受施工过程中所产生的各类荷载
。脚手架底面底座标高宜高于自然地坪50~100mm。当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。底座、垫板均应准确地放在定位线上,垫板应采用长度不少...
高支模
与普通
脚手架
搭设高宽比多少合适?
答:
4、
脚手架
安全防护网和防护栏杆等防护设施应随架体搭设同步安装到位。
模板
脚手架
常用
规范
参数
答:
脚手架设计尺寸
1、脚手架底步距为2m,其余每步为1.8m.2、立杆纵距为1.5m,横距为1.2m.3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为0.3m和平共处2m
,顶排防护栏不少于二道,高度分别为0.9m、1.3m.4、剪刀撑设置为间距为9m(6跨)一排剪刀撑。5、连墙杆件设置为竖向每层、水平向为四跨。
脚手架
的
规范
要求
答:
轮扣式
脚手架规范
为:1、独立
高支模
高度要求:对于长条状的独立高支模架,架体总高度与架体的宽度之比H/B不宜大于3。2、轮扣式脚手架的内支撑步距要求:当搭设高度不超过8米时步距不宜超过1.5m,当搭设高度超过8米时步距不得超过1.5m。3、可调底座要求:可调底座调节丝杆外露长度不大于300mm...
脚手架
高度超多少就算是
高支模
答:
高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。
脚手架
高度超多少就算是
高支模
答:
高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。
脚手架
、
高支模
支承架
答:
一、JGJ130-2011第3.1.1条不是说“可以”采用,3.1.1条说的是应采用直缝电焊
钢管
或低压流体输送焊接钢管。模板支架钢管见JGJ162-2008.
高支模
支架也是模板支架,只不过对每根立杆轴力限制为10KN,而一般模架是12KN,见GB50666-2011第4.3.45-2条;二、高支模有宽高比的要求,是说架体搭设的...
高支模规范
答:
编制
高支模
施工方案的
规范
大致有:《建筑施工扣件式
钢管脚手架
安全技术规范》JGJ 130-2001(2002年版);《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128-2000;《木结构设计规范》GB 50005-2003 《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)另外再加上...
盘扣式
高支模
满堂架搭设
规范
?
答:
第三步:盘扣式
脚手架
当搭设高度≥8m的满堂模板支架时,竖向斜杆应满布设置,水平杆的步距≤1.5m,沿高度每隔4~6个节段立杆应设置水平层斜杆或扣件
钢管
大剪刀撑,并应与周边结构形成可靠拉结。对长条状的独立
高支模
架,架体总高度与架体的宽度之比H/B不应大于3。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
15米高脚手架高支模搭设规范
钢管脚手架摆伏要求规范
高支模排架搭设规范
高支模钢管脚手架规范图集
高支模脚手架定义
高支模脚手架搭设规范要求
高支模内架搭设规范
钢管脚手架垫板规范要求
支模架规范jgjt136