11问答网
所有问题
当前搜索:
高效沉淀池表面负荷设计参数
沉淀池
的
表面负荷
怎么确定?
答:
通常沉淀池的表面负荷取值范围为1.0-3.0m³
;/(㎡*h)若是计算当前正运行的沉淀池的表面负荷流量/沉淀池表面积=表面负荷若是从设计角度考虑需要综合工艺流程,污水性状,沉淀速度,沉淀区污泥容积,排泥量,排泥频率等参数进行设计。沉淀池的表面负荷,国内手册与国外的标准相差很大,国内都在1.5...
沉淀池表面负荷
用途
答:
通常沉淀池的表面负荷数值上的取值范围为1到3
。1、若是计算当前正运行的沉淀池的表面负荷:流量与沉淀池表面积的比值为表面负荷的值;2、若是从设计角度考虑:需要综合工艺流程,污水性状,沉淀速度,沉淀区污泥容积,排泥量,排泥频率等参数进行设计。
【污水处理经验】斜板(管)
沉淀池表面负荷
到底取多少,看完你就有答案了...
答:
对于初沉池,设计表面负荷为3-9m3/m2.h,推荐采用4m3/m2.h以下
;二沉池表面负荷取值1.2-3m3/m2.h或2-4m3/m2.h,需核算固体负荷;给水厂混凝沉淀池表面负荷建议为5-9m3/m2.h。设计实例中,通过计算得出斜管沉淀池各部分尺寸。在选择设计参数时,需根据具体应用环节和处理工艺环节进行合理...
表面负荷
和水力负荷有区别吗??
答:
水力负荷:水力负荷 = (体积/时间)/面积 = 流量/面积;体积/时间 = 流量
;单位是立方米(废水)/立方米(滤料)·日或立方米(废水)/平方米(水池)·日。3、物理意义 表面负荷:单位时间内通过沉淀池单位表面积的流量,称为表面负荷或溢流率,常用q表示,q=Q/A(即流量与表面积的比值)。水力负...
竖流式
沉淀池
答:
直径与有效水深比值不大于3,直径不大于8m(4~7m),中心管流速不大于30mm/s
。中心管面积f=Q/V (水量/中心管流速)沉淀部分断面积F=Q/Kv (水量/变化系数*沉淀池流速,沉淀池流速=表面负荷*1000/3600)沉淀部分深度h=vt*3600 (沉淀池流速*沉淀时间*3600)沉淀时间h 表面负荷 初沉池...
...大家好,请问在污水处理
设计
过程中,怎样用
表面负荷
、流量算出相应的...
答:
设计
流量可酌情减少。粗细格栅、泵房、沉沙池、初沉
池
、二沉池、接触消毒池,停留时间都较短,在 6h以下,所以要用最高日最高时流量Qh。生物池停留时间长,所以要用最高日流量Qd。浓缩池要看你浓缩的是初沉池与二沉池之和还是只浓缩二沉池的污泥 污泥回流泵房用回流污泥流量算。
怎么算竖流
沉淀池
处理能力
答:
6. 沉淀时间h取决于
表面负荷
。7. 初沉池的表面负荷应在0.5至2之间,而二沉池在活性污泥法下的表面负荷为1.5至4,生物膜法下的表面负荷为1.5至4。对于给定的水量500立方米/小时,计算如下:8. 中心管面积f=Q/V = 500/(3600*0.03) = 4.63平方米。9.
沉淀池
流速v=1.5*1000/3600=0....
辐流式
沉淀池
的沉淀时间是多少 有没有范围啊
答:
负荷取0.6-1.2,
设计
经济流速确定
沉淀负荷
。沉淀时间如楼上所说。一般为4小时左右
给水处理厂 平流式
沉淀池
的
表面
水力
负荷
答:
说明,你这个没具体说是
设计
还是计算题,我这里3米按照有效水深考虑,实际设计的时候,应该有300mm左右保护高度。计算如下:根据停留时间和设计水量,计算有效容积,V=2200m3,根据
池
深度计算
表面
积,A=2200/3,计算结果带入Q/A=1100/(2200/3)=1.5m/h=0.42mm/s ...
平流式
沉淀池
的例题
答:
某城市污水处理厂的最大
设计
流量Qmax=0.2m3/s,设计人口数N=100000人,沉淀时间t=1.5小时,采用链带式刮泥机刮泥,求平流式
沉淀池
各部分尺寸。[解]1 池子总表面积 设
表面负荷
qˊ=2m3/m2·h, A=Qmax×3600/ qˊ=0.2×3600/2=360 m22 沉淀部分有效水深 h2=qˊt=2×1.5=3.0 m3 ...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
污水处理硝化反硝化
高效沉淀池负荷多少
高密度沉淀池设计计算书
斜管沉淀池负荷高达
沉淀池表面负荷范围
污泥浓缩池固体负荷
斜管沉淀池水力停留时间
高密池的工艺流程
沉淀池表面负荷取值范围