11问答网
所有问题
当前搜索:
高效过滤器送风口安装
高效
空气
过滤器安装
标准
答:
高效空气过滤器安装标准1、高效过滤器送风口尺寸必须符合设计要求。安装前应清洗干净。需在洁净室内安装和更换高效过滤器的送风口
,风口翻边和吊顶板之间的接缝应加密封垫。在技术夹层内安装和更换高效过滤器的风口,安装前应配合土建施工预埋短管,短管和吊顶板之间如有裂缝必须封堵好。风口表面涂层破损的不...
高效送风口
的
安装
需要注意哪些问题?
答:
在安装高效送风口之前,还应该进行一遍详细的检查工作,
检查的内容包括送风口的包装,看看滤纸、密封胶等是否有损坏的现象,各个部件是否符合规定
,产品是否为合格产品,同时还要进行送风口的检漏,安装高效送风口时要以送风口实际的阻力大小来进行调整。在安装高效送风口的风口翻边与吊顶板之间的缝隙处一定要...
送风口
的
安装
注意
答:
5,进行高效送风口检漏,检查和检漏是否合格,安装时应根据各台送风口的阻力大小进行合理调配,对于单向流,同一风口或送风面上的各
过滤器
之间,每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效送风口。6,洁净室内需要
安装高效送风口
的风口翻边和吊顶板之间的接缝施行密封...
初效、中效、
高效过滤器
的
安装
位置
答:
初效、中效、
高效过滤器
的
安装
位置 一般就是这个顺序,位置不确定,根据使用或预先设计的方案进行位置安装,一般是初效在风机前,中效有的在风机前有的在风机后,建议在风机前,有效保护风机,高效有的在风机后(
风口
中间),有的在风口末端,洁净手术室高效过滤器的安装位置 随着医院建筑现代化程度...
中央空调
送风口
怎么
安装
?
答:
送风口
是指空调管道中心向室内运送空气的管口,送风口分为常开式和常闭式两种。送风口的外壳用优质冷轧钢板制作,表面静电喷塑,含静压箱,
高效过滤器
,散流板,在改建和新建各级洁净室,可作为终端高效过滤装置在洁净顶棚等处,具有投资少,施工简便等优点。常开式送风口和常闭式送风口的区别:1、常开式...
空气
过滤器安装
要分方向吗?
答:
如在技术夹层或吊顶内
安装高效过滤器
,则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦拭;2、安装前应清洗干净。需在洁净室内安装和更换空气过滤器的
送风口
,风口翻边和吊顶板之间的接缝应加密封垫。在技术夹层内安装和更换高效过滤器的风口,安装前应配合土建施工预埋短管,短管和吊顶板之间如有裂缝必须封堵好。...
电子厂洁净车间
高效过滤器
怎么维护与
安装
答:
2).对于高效过滤器,安装方向必须正确:用波纹板组合过滤器在竖向安装时,波纹板必须垂直于地面;过滤器在竖向与框架之间的连接,严禁渗漏、变形、破损和漏胶等,安装后必须保证内壁清洁,无浮尘、油污、锈蚀及杂物等。。3).检验方法:观察或白绸布擦拭检查。4).
高效过滤器安装
前,必须对洁净室进行全面...
高效送风口
详细介绍
答:
高效
送风口
有Ⅰ、Ⅱ两种系列。系列Ⅰ为可更换过滤器形式,系列Ⅱ为一次性风口形式,均为下送风。高效送风口系列Ⅰ:本风口由
高效过滤器
、优质薄钢板、铝合金扩散孔板等组成,
安装
方便,密封可靠,可方便地更换过滤器。接管方式可采用上接或侧接。高效送风口系列Ⅱ:分超薄型、薄型两种。均为一次型风口...
初效、中效、
高效过滤器
的
安装
位置
答:
电子、食品、等工业净化等;高效过滤器通常安装于光学电子、LCD液晶制造,生物医药、精密仪器、饮料食品,PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。
安装高效过滤器
是净化空调系统和洁净室施工安装的关键,但是净化车间应再次全面清扫,如用吸尘器吸尘,不得用普通吸尘器,必须用配有超净滤袋的吸尘器。
ffu
安装
及维修保养过程中需要注意哪些问题
答:
1、洁净工作区域必须密闭。2、所有吊顶骨架已经
安装
并调水平。3、安装人员需配备统一洁净服装,防止人为的污染ffu箱体及
高效过滤器
。二、风机机组与高效过滤器简单安装步骤及注意事项:1、首先风机机组通过二三组人员被上传至龙骨上面,这一过程需注意在入口出要倾斜进入,以防损坏风机机组。2、同样倾斜方式...