故障代码53?
答:
出现E1、E2、F2、E6、53等显示:这是故障代码,提示电器有故障和大致的部位,不能正常工作
。由于每种电器的故障代码都不同,可以先看看说明书。里面一般都有故障代码表,看有没有这种故障和对应的故障提示。如果查不到,或没有说明书,可以与售后联系。如果过了保修期,或自己没有专业维修知识,也没...
麦克维尔
空调模块式
风冷热泵机组
型号MAC450DR5-F控制面板报故障21 36...
答:
1TH1 回水感温线路/开路E1 关闭所有外设2TH2
出水感温线路/开路E2 关闭所有外设3TH3 回风感温线路/开路E3 关闭所有外设4TH4 除霜感温线1短/开路E4 关闭所有外设5TH5 除霜感温线2短/开路不判断 6OVHT/HP2 电加热过载E6仅关闭电加热 7FLOW水流量不足E7关闭所有外设 8OV-PUMP水泵过载E8关闭所有...
麦克维尔
变频
风冷热泵机组
故障代码显示61
答:
麦克维尔变频风冷热泵机组故障代码显示61是因为压缩机的出口温度过高
,进口温度过低,导致的故障提示,应该及时找维修人员检查排气压力、吸气压力、供油压力,来解决压缩机的温度情况。克维尔变频风冷热泵机主要是由压缩机、换热器、节流器、吸热器等装置形成的系统,可精确控制制冷剂流量,使机组适应多种工况条...
麦克维尔风冷热泵
控制面板调不了温度
答:
麦克维尔风冷热泵
控制面板调不了温度应对办法同时按住调节温度的,向上和向下两个按钮,就可以调节了。麦克维尔中央空调控制面板使用 中央空调的普及,无形间宣告着人们生活水平的提高。很多人钟爱中央空调的原因是因为中央空调能全屋送风,并可以分户控制。中央空调分户控制的关键在于其控制面板(即温控器)。1...
麦克维尔风冷
机工厂模式进入方法
答:
切断空调电源3-5分钟后即可再次上电(插电)复位即可完成。风冷中央空调又称
风冷热泵
型中央空调,它是以室外空气为“热源”,通过机械做功,输出热量,解决中央空调的冷热水供应,调节室内空气温度,切断空调电源3-5分钟后即可再次上电(插电)复位即可完成,进入工厂模式。
麦克维尔风冷热泵
控制面板调不了温度
答:
首先按一下中央空调控制器开关键,来打开和关闭中央空调,点击风量按键可调节风量大小,按下功能按键,可以转换空调,按控制器上的上、下键可以调空调的模式,按风量键确认选择,按上、下键调节温度即可。
风冷热泵
,是空调行业内区别于风冷冷水
机组
的一种空调机组。除具备风冷冷水机组制取冷水的功能外,风冷...
麦克维尔风冷热泵机组
除霜温度应该设定多少
答:
55或90度不固定。一般随水温升高而升高,当水温到达55度时,冷凝温度在90度左右。这个温度不是越高越好,增加毛细管长度能够提高冷凝温度,但在蒸发温度不是太低的时候,能效比反而下降,冷凝温度设定的太低,在冬天又不能正常产热水。
哪位师傅有
麦克维尔
螺杆式
风冷热泵机组
(WPS15. 1FST2)手册, 请发给我...
答:
您好,很高兴为您解答!为让您尽快获得帮助,建议您把这个问题移到其他类别。因为您这款设备的wps跟WPS公司办公软件完全不是一回事啊。论文排版、模版下载、论文遇到难题,解决方法:http://docer.wps.cn/zt/lunwen?from=qyzd 更多WPS办公软件教程,请访问:http://bbs.wps.cn或者http://e.weibo....
麦克维尔风冷热泵机组
能力传感器故障报警
答:
1、电辅线断线或者接触不良。2、控制电路板老化或者故障。3、电辅热器出现电流保护。
麦克维尔
模块
风冷热泵机组
工作制热靠热水循环吗
答:
麦克维尔
模块
风冷热泵机组
工作制热靠热水循环。经查阅科技网的相关资料,麦克维尔空气源热泵热水机组采用全新的双模式设计,可运行直热+循环两种。麦克维尔在十九世纪工业革命的蓬勃发展中应运而生,经过三个世纪的发展与沉淀,是制造和销售制冷、通风、空调、采暖和空气净化、冷冻冷藏设备的专业公司之一。