11问答网
所有问题
当前搜索:
默纳克e29故障怎么处理
快意电梯
故障
代码
E29
E34 是什么意思?
答:
默纳克NICE-3000控制系统故障代码:E29:同步机封星接触器反馈异常 原因 : 同步机自锁接触器反馈异常 解决方案:
1.检查接触器反馈触点与主控板参数设定是否一致
(常开,常闭);2.检查主控板输出端指示灯与接触器动作是否一致;3.检查接触器动作后,相对应的反馈触点是否动作,主控板对应反馈输入点动作是...
莫
纳克
系统报
29
,调哪个参数
答:
26的。
默纳克
属于深圳汇川技术股份有限公司旗下苏州默纳克控制技术有限公司,一体化产品是专为电梯控制系统设计的,系统报
29
,调26的参数,将封星接触器换到别的输出端即可。
快意电梯
E29故障怎么处理
答:
解决办法是:
1、处理系统接地,解决干扰
;2、排查呼梯板或操纵盘是否有损坏,破坏CAN通讯总线。
默纳克
系统
怎么
取消封星系统
答:
您好,要取消默纳克系统的封星系统,
需要按照以下步骤进行:1. 检查接触器反馈触点与主控板参数设定是否一致(常开,常闭)
。2. 检查主控板输出端指示灯与接触器动作是否一致。3. 检查接触器动作后,相对应的反馈触点是否动作,主控板对应反馈输入点动作是否正确。4. 检查封星接触器与主控板输出特性是否一致...
电梯一天不定时停机好几次,
默纳克
主板报
E29
,更换封星接触器后还是一样...
答:
将封星接触器换到别的输出端试下
,也可能是主板输出继电器有问题。
默纳克
+系统出现E33
故障怎样
解决如题 谢谢了
答:
E01逆变单元保护E31DPRAM异常E02加速过电流E32CPU异常E03减速过电流E33电梯速度异常E04恒速过电流E34控制器逻辑
故障E
05加速过电压E35井道自学习数据异常E06减速过电压E36运行接触器故障E07恒速过电压E37制动器检测开关故障E08控制电源故障E38编码器信号异常E09欠电压故障E39机电过热E10系统过载E40电梯运行超时...
默纳克
变频器
故障
代码及故障排除方法
答:
15、
E
15—保留。代码
故障
消除:检查动力线是否有表层破损,是否有对地短路的可能性。检查电机侧接线端是否有铜丝搭地。检查电机内部是否短路或搭地。检查封星接触器是否造成变频器输出短路。检查电机参数是否与铭牌相符。重新进行电机参数自学习。检查抱闸报故障前是否持续张开。检查是否有机械上的卡死。检查...
默纳克故障
代码
答:
电梯正常运行到站停车时,轿内有顿挫感。
默纳克故障
代码解决方法:1.检查变频器输出侧,运行接触器是否正常。2.检查动力线是否有表层破损,是否有对地短路的可能性。连线是否牢靠。3.检查电机侧接线端是否有铜丝搭地。4.检查电机内部是否短路或搭地。5.检查封星接触器是否造成变频器输出短路。6.检查...
我有一台菱王电梯,
默纳克
控制系统,第一次接触默纳克系统,电梯在走慢车...
答:
回答:抱闸反馈异常,检查抱闸接触器及其反馈点
崇友电梯e39是什么
故障
答:
先看是什么品牌变频器及型号,如果是
默纳克
系统的话:E39:电机过热
故障
级别 : 3 故障原因 : 电机过热继电器输入有效 故障解决方案 1.检查电机是否使用正确,电机是否损坏;2.改善电机的散热条件;3.电机是否缺相;