11问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏电缆外皮破损
高压10KV
电缆外皮
破坏了怎么处理
答:
高压电缆的绝缘层损伤后,
绝缘层的损伤深度在绝缘层厚度的10%及以上时必须进行绝缘补强处理
,进行绝缘修补时首先要清洁损伤处的污秽,然后可用绝缘自粘带缠饶修补,缠绕时要注意防尘埃和防水分。用自粘带缠绕时每圈绝缘自粘带间相互搭压为带宽的1/2,其修补厚度要大于绝缘层的损伤深度,且不得少于两层,...
10千伏
高压地缆
破皮
能够带电维修吗?
答:
不允许
。10千伏电缆外部破皮了,如果想维修,必须停电进行,这是规矩,不能盲目带电作业。
十千伏电缆外皮破损
对电缆有什么影响没?
答:
有影响。电缆破皮,轻微破损不会影响电气性能,但会因为进水腐蚀,使电缆载流量降低
。比较严重的破损,对地绝缘电阻就下来了,对地放电就会过热,长时间过热就会老化,最终电缆击穿。
建议您使用热缩电缆修补片来包裹电缆
,恢复完整的绝缘水平。
10千伏电力线
电缆外
表皮
还有一层铝 和铜片
损坏
电缆没断 严重不?_百 ...
答:
这个损伤不是很严重
,一般用的10kv电缆外皮下面是钢凯,铜皮是芯线外面缠绕的,虽然不严重但你最好做下处理,这个是很大的隐患
电动机10KV高压
电缆外皮破损
,钢铠完好能否用?
答:
需要对高压
电缆
进行电性能的检测:绝缘电阻、耐电压特性等1、在上述检测都满足条件的情况下,需要对损伤的绝缘
外皮
进行处理,一般用高压胶带包扎一定的圈数,使其充分满足10KV的高压电缆绝缘要求。2、对于
破损
严重的,且有局部放电现象的,应在局部破损的地方做高压接头而舍掉局部损伤的高压电缆的一段。希望...
...过程中外皮开裂的原因,最近我在敷设电缆时发现多处
电缆外皮
...
答:
你说的我也遇到过!别说摔了,就是弯拐点小点都不行。天冷了,温度低。
电缆
的外护套由于低温就会出现这种现象。我们当时是处理35
千伏
报废电缆,还好点,毕竟是不用了。如果你的这个是新的,工程上的。很遗憾。
电动机10KV高压
电缆外皮破损
,钢铠完好,能否用
答:
可以用!10KV高压
电缆外皮
主要起保护铠装,铠装呢保护电缆线芯绝缘,10KV高压电缆绝缘全靠那3根线芯绝缘,如果那个绝缘
损坏
了就不可以用。
10KV的高压
电缆
外面一层主套管
破损
了如果摸到里面那根线的直接绝缘层...
答:
不一定,因为是高压输电线路,存在一个叫局部放电,如果外护套
破损
的话,能看见里面三根线,那就有点危险了,高压
电缆
里面的线外面那层不是绝缘层,而是半导体的。所以最好不要去碰他,安全第一。
110
kv电缆外皮
搞破皮肤影响运行吗
答:
如果是的,短时间不会有什么影响,但长时间运行,电缆波纹管层感应电直接对地放电、长时间对地放电使
破损
处局部长时间过热,导致电缆绝缘局部长时间过热,老化加快,最终电缆击穿!110
kV电缆
运行电压为66kV,在没有雷击或者过电压的情况下,最长一个月左右就有可能击穿! 所以最好是及时拿防水绝缘胶带或者...
10KV
电缆
外壳损伤对使用有没有影响
答:
2、10KV
电缆
属于高压电缆。高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力
损坏
。3...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压电缆外皮坏了怎么办
10kV电缆外皮破损怎么修复
高压电缆外面一层破了
电缆不允许有中间接头依据
电缆胶皮破损
10KV电缆绝缘修复
高压电缆修复方法和材料
10kv电缆外皮破损影响使用吗
电缆外皮破了