11问答网
所有问题
当前搜索:
100厚填充墙允许高度
框架结构中
填充墙
设置的原则?规范是什么?
答:
2、
120(或100)厚墙 当墙高小于等于3米时
,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;3、180(或190)厚墙 当墙高小于等于4m,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁 1、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱 2、当墙长大于...
底层框架
填充墙高度
为多少?
答:
这个高度也是相当可观,
大概到五六米
,所以。这样的工作还是挺危险的。一定要记好安全带。牢记这一点。不要在工作中出现什么伤害,毕竟是。身体是最主要的。
填充墙
砌体规范要求
答:
7、填充墙砌筑中每层砖的高度不宜超过3米
,当高度超过3米时应在每层砖之间设置局部加强拉结。8、填充墙砌筑中每层砖的厚度不应大于90mm。9、填充墙砌筑中每层砖的水平灰缝宽度不应大于5mm,竖向灰缝宽度不应大于3mm。10、填充墙砌筑中应设置构造柱或圈过梁以增强墙体整体刚度。
新12G02图集85页砌体
充墙
构造
答:
120(或100)厚墙 当墙高小于等于3米时
,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;180(或190)厚墙 当墙高小于等于4m,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。1、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱。2、当墙长大于5m(或...
砌筑
填充墙
应符合哪些规定
答:
8、填充墙高度不宜大于6m
,否则应沿墙高2m设置现浇带(西南规范)。9、竖向钢筋与预留钢筋的连接,绑扎接头时不小于30d,单面焊焊接时不小于10d(西南规范)。10、填充墙与框架柱、构造柱或钢筋混凝土边框之间应设置钢筋拉结。拉结钢筋植筋为6mm,间距500mm,墙厚不大于100mm时设置一根;不大于240mm时设置...
剪力墙结构中
100厚
的
填充墙
需要设构造柱吗柱
答:
剪力墙结构中
100厚
的
填充墙
需要设构造柱。《建筑抗震设计规范》GB50011到2010第13.3.4条第4款:墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。构造柱是指为了增强建筑物的整体性和稳定性,多层砖混结构建筑的墙体中还应设置钢筋混凝土构造柱,并与各层圈梁相连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,是...
100墙
属于
填充墙
?还是剪力墙?
答:
形似一面一面的墙,又利用它来承受沿墙线方向的水平荷载的剪切作用,所以叫它‘剪力墙’。钢筋混凝土质的剪力墙,广泛地用于高层建筑的框-剪结构、剪力墙结构中。
填充墙
:是框架结构里用来填补梁柱包围的空档,充当墙体以分隔空间。填充墙不承受荷载,只承自重,它应该是用轻质、隔音、保暖材料筑成。
加气块
100厚墙
要不要设拉筋?
答:
100厚
的加气块砌体墙需要设置2根拉结筋。根据《砌体结构设计规范》(GB 50003—2011)第6.3.4-2条:当
填充墙
与框架采用不脱开的方法时,宜符合下列规定:1)沿柱高每隔500mm配置2根直径6mm的拉结钢筋(
墙厚
大于240mm时配置3根直径6mm),钢筋伸入填充墙长度不宜小于700mm,且拉结钢筋应错开截断,相距...
...混凝土砌块墙体底部是否必须设置素混凝土槛且
高度
不低于200mm?_百度...
答:
是。 “砌体结构工程施工质量验收规范”GB50203相关规定:现浇混凝土板应设置在蒸压加气混凝土砌块墙体底部,但
高度
不小于200mm,但应该是150毫米。国家标准“民用建筑设计通则”6.5.1(4)规定:厕所,洗手间和浴室应符合下列要求:地板,地板沟,管道,楼板和楼板应紧密防水防渗。蒸压加气混凝土砌块在潮湿...
混凝土砌块砌筑施工技术的控制措施?
答:
4.
填充墙
与构造柱之间以φ6拉结筋连接,拉结筋按
墙厚
每
100
mm放置一根,100mm
厚墙
放置两根拉结筋。拉结筋埋于砌体的水平灰缝中,埋入每边墙的长度不应小于700mm,末端90°弯钩。5.填充墙砌体每天的砌筑
高度
不得超过1.4m。6.填充墙砌体在砌筑前,必须进行排砖、截砖,达到节约材料、减少建筑垃圾目的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
100厚轻质砖能砌6米高吗
200厚填充墙允许高度
100厚的墙体如何做圈梁
100厚砖墙能砌多高
100厚的墙可以砌筑多高
100厚墙体砌筑高度
填充墙一次性砌筑高度是多少
墙体尺寸
框剪结构填充墙的施工规范