1000KVA的变压器
最大能承受多大的电流?多大的功率?怎么计算?
答:
1000KVA的变压器
,额定电流(最大承受电流):I=1000/0.6928=1443.4A 最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW 现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A 还能承受128KW的功率
在安装验收中,为了检查母线、引线或输电线路导线接头的质量,不应该选用...
答:
接线之间有接触电阻,阻值很小。应该用电桥测量。两线间的小阻值不能称之“绝缘”电阻。
1000kva的变压器
一天的空载损耗要多少
答:
要准确了解
1000kVA变压器
一天的空载损耗,通常需要参考产品的出厂试验报告或设计样本,因为不同品牌的变压器损耗数值有所差异。以S11-M-1000/10型号的油浸变压器为例,它的空载有功损耗为1.15kW,一天的损耗电量大约为276kWh(1.15kW * 24小时)。空载无功损耗则约为额定容量的0.6%(即6kvar),一天的...
1000kva变压器
额定电流是多少?
答:
1000kva变压器
额定电流是1443A。1.如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式,I=P/√3U线,I=S/√3U线=1000/1.732*10=57.74A,I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A 。2.还要有两个先决条件,才能确定。是三相变压器还是低压额定线电压时400V。3.一般情况下,你所指的1000kVA...
1000kVA变压器
的油重、器身重、总重分别是多少?
答:
1000KVA变压器
的油重是560KG ,器身重是 1780KG, 总重是 3110KG。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉...
...在我家房子的正下方,是两个
1000KVA的变压器
,它的辐射有多大?_百度...
答:
应该是油浸式
变压器
,变压器的金属油箱可以有效的屏蔽辐射。上海很多安装在柱上的变压器,
距离
二楼的窗户只有3-4米远。
1000kva变压器
额定电流
答:
品牌型号:咸宁变压器 1000kva 一般来说,
1000kva变压器
额定电流是1443A。如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式,I=P/√3U线,I=S/√3U线=1000/1.732*10=57.74A,I=S/√3U线=1000/1.732*0.4=1443A。电气设备长时间连续工作,稳定温度达到最高容许温度时的电流称为该设备的...
1000kva的变压器
一天的空载损耗要多少
答:
准确的数值可查产品的出厂试验报告,设计阶段可查产品样本。(每个品牌的都不一样,所以不能一概而论。)下面就是其中一例:S11-M-
1000
/10油浸
变压器
,空载有功损耗1.15KW,乘24小时就是一天损耗的电量为276KWh;空载无功损耗近似为:空载电流0.6%*额定容量1000=6kvar,乘24小时就是一天损耗的无功...
1000kv
箱变多大
答:
1000kVA
箱变尺寸是4.6*2.3。箱变的大小是由箱变内3个室所决定的,箱变室分为:高压室、低压室、
变压器
室。这三个室的大小是根据每个室内的元器件的大小而定。
10KV
1000KVA变压器
一般情况负载电流为多少安?
答:
10KV,
1000KVA变压器
一般情况负载电流为1787.545安。假设变压器效率是95%,输出电压是380V50HZ的交流电。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)I=1000000÷(1.732×380×0.85)=1787.545(安培)