1000KVA变压器
的额定电流是多少?
答:
变压器的容量是KVA,即视在功率。计算变压器额定电流时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是基本概念。以常用10KV/0.4KV变压器为例,它的额定电流计算方法是:Ⅰ=视在功率÷(额定电压×根号3):10KV/0.4KV、
1000KVA变压器
的一次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(10KVx1.732)=57.7A;10KV...
500
千伏安
的
变压器
能带
多大负荷
答:
所以500
kva变压器
一次侧能承受28.87a的电流,二次侧能承受759.69a的电流。相关知识:需要根据低压侧的额定电压的数值确定。变压器的容量是630KVA,要带两台250KW电机和一台132KW电机,
负荷
的总功率是632KW(总容量:790KVA),所以这台变压器不能带这么大的负荷,建议用容量
1000KVA
的变压器。变压器特征...
1000VA变压器
能带
多大负荷
?
答:
VA是变压器的容量, 你可以粗略理解成电压乘以电流,即功率。
1000
VA是
变压器带
的负载的电压乘以电流不能超过1000,比如市电是220V,则电流不能超过4.545A的.家用的话估算大体功率即可。变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途...
1000kva变压器
额定电流是多少?
答:
1000kva变压器
额定电流是1443A。1.如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式,I=P/√3U线,I=S/√3U线=1000/1.732*10=57.74A,I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A 。2.还要有两个先决条件,才能确定。是三相变压器还是低压额定线电压时400V。3.一般情况下,你所指的1000kVA...
500
kVA变压器
能带
多大负荷
答:
所以500
kva变压器
的计算单位怎么换算成千瓦,几台变压器累计的KVA是不是也是同...
答:
和电压有关,1kva=
1000
va,对于三相
变压器
来说,用容量除以线电压再除以3的平方根(1.732)就是线电流了。注意,如果容量是
kva
,相对应的电压就是kv,如果容量是va,对应的电压就是v。这样得到的电流单位都是a,
1000千伏安变压器
能过载多少安电流?
答:
1000KVA
的
变压器
低压侧额定电流是1550A(每相),短时间(10分钟)内允许过流120%,即最大允许电流在1900A左右
1000kVA变压器
低压出线用什么型号的断路器好呢?
答:
先计算电流,根据电流选择变压器型号。
1000KVA变压器
电流计算公式:I=P/1.732/U=1000/1.732/0.4=1443A 断路器的电流按照负载电流的1.5倍左右选择。可以选择1600A的万能式断路器。品牌有很多种国产,进口都有,可根据实际需要选择。
1000KVA变压器
的额定电流是多少?
答:
如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电
变压器
求电流计算公式;I=P/√3 U线 I=S/√3 U线=
1000
/1.732*10=57.74A I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A 答:10kv(一次侧)额定电流57.74A 0.4kv(二次侧)额定电流1443A 式中;S=视在功率(
kvA
)P=有功功率(kw)U=电压(kv) I...
100
kva
的
变压器
可以带多少千瓦的电器
答:
85-90KW可以长时间用,120KW可以短时间用(2-3小时)。
Kva
是视在功率的字母表示,也就是说,这个
变压器
的视在功率是100千瓦,实际上因为变压器散热、铁损、铜损等等原因,他的有效功率在百分之八十左右,长时间满
负荷
使用,会加速老化和无功过高。S[容量】=1.732*U[电压】*I【电流】。这是变压器容量...