1000kw功率用多大变压器
1000kw需要多大变压器
答:
我单位现
使用
10kv400
kw变压器
因秋冬季用电量低而电费不降,平均每度电量高达2元,想更换一个10kv250kw变压器,请教一个月能节省多少?谢谢!
总负荷
1000
千瓦的工地 要
用多大
的
变压器
, 电缆
需要多大
的如何布局,电 ...
答:
1、如是建筑工地,总负荷1000千瓦,各种负载的同时
使用
系数选0.7,
变压器
经济运行容量是0.7,变压器容量=
1000KW
*0.7/0.7=1000KVA。2、1000KVA变压器高压侧电流 I1 =1000KVA/(1.732*6KV)=96A。综合考虑各种不利因素,建议选择YJV22-3*50-10KV高压电缆。变压器低压侧电流 I2 =1000KVA/(1.732*...
一千
千瓦的
功率需要多大
的
变压器
?
答:
这个一千瓦的负载功率的工作状态基本都是运行在满载功率情况下,
应该配备一个一千瓦(伏安)的变压器
,负载如果是很轻松,只是在偶然时段满载运行,是这种情况,配备一个一千瓦的就可以了。
1000KW功率
要
用多大变压器
答:
应根据现场实际情况选择
变压器
容量更为合理。1.负荷性质,2.单台最大
功率
设备,3.同时率,4.年梯增,5.市场需求变化,6.中长期规划等综合选择800kvA—1600kvA之间。假如阻性负荷为主,动力最大单台电动机55kw,同时率0.7,市场需求隐定近期无增容,可选油浸式800kvA变压器能满足要求。
1000
千瓦要配
多大
的
变压器
?
答:
只有1250KVA的最合适,按照负载率百分之八十到八十五计算,可以带
1000
多千瓦
功率
。
1000
千瓦负载要
多大
的
变压器
答:
如果
1000KW
负载是设备容量,就选1000KVA
变压器
即可。因为负载并不是同时
使用
,假如同期系数为0.8,而变压器实际负载为容量的80%,则1000KW*0.8/80%=1000KVA。
1000
千瓦
用多大
的
变压器
答:
假定
功率
因数=0.9
1000
/0.9=1111kVA 考虑的一定的余量,最接近的
变压器
标准容量是1250kVA
1000KW功率
要
用多大
的
变压器
答:
最起码你要给个条件,即你的
变压器
铁心舌宽!然后用
功率
开平方X1.1等于铁心面积,即1000开平方=31.6然后用31.6除以舌宽得出叠厚这个就是你的变压器体积了!线圈计算:45除以铁心面积除以导磁率=每v的匝数 你的
1000KW
是什么概念?是总装机容量吗?一般来说,设备同时利用率是0。7左右,设备的功率...
工厂用电总
功率1000kw需要多大
的
变压器
答:
变压器
的容量单位是kVA不是kW.即变压器的容量是视在
功率
,是由有功和无功功率组成的。假定系统的功率因数是0.9,则
1000kW
的有功功率对应的视在功率为1100kVA.另考虑到一定的设计余量,变压器容量建议选1250kVA~1600kVA.另外选用两台变压器的优点在于可靠性 (当一台变压器故障时,可以用另一台变压器带...
我公司正在新建仓库和厂房,总用电量大约
1000KW
,请问:
需要多大
容量...
答:
建议采用2台630KVA的
变压器
,当一台保修的时候,另一台可以保证一些重要负荷的运行不受影响。变压器费用大约15万左右,品牌不同,价格也会有比较大的差异的。配电间中海
需要
配置的设备有:低压柜(进线柜,出线柜,补偿柜)根据您的容量柜子大概需要60万左右。如果需要,还可以配置后台监控装置,方便运行...