100Kw380V铝芯电缆多大
?
答:
根据上面电缆表建议使用70平方的铝芯电缆
,因为一个千瓦需要2A的电流。
100kw用多大
的
电缆
?
答:
100kW
功率,如果三相电
380V
供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合铜
芯电缆
经验公式(每平方铜
芯线缆
工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可选用50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6...
380v100
千瓦我用3根120平方
铝芯
线行不行
答:
可以的。
120平方铝芯线能带168个千瓦
。根据口诀,120平方的铝线其安全载流量为其截面的2.5倍,即120x2.5=300A。因此,根据功率的公式:P=1.732UIcosφ有P=1.732X0.38X300X0.85=168kW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。上述功率适用电缆单根明敷、环境温度25℃条件,如果电缆有穿管、环境温...
总用电量是
100
干瓦
380
伏电压需多少A的闸刀和
多大
截面的
电缆
?
答:
总用电量是
100
干瓦
380
伏电压,需200A的闸刀和95平方截面的铜线
电缆
(或150平方
铝
缆)
100
个千瓦
用多大
的
铝电缆
答:
需要25平方的电缆线
。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=100kw,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22....
100 kw用多大电缆
,电缆的选型有哪些?
答:
在三相电中,一般电压为
380v
,cosφ为0.85,通过功率公式P=1.732UIcosφ可计算出电流为178A。根据电线电缆安全载流量表,95平方的铜
芯电线
的安全载流量为185A,满足使用要求。因此,
100
千瓦的电器设备可使用95平方的铜
芯电缆
。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求...
100
千瓦距离500米需
多大铝
蕊
电缆
答:
100KW
/√3x
380V
x0.8=190A 2、选择
电缆
截面积 根据生产厂家给出的VV22或VLV22
铝芯
聚氯乙烯护套钢带铠装电缆参数表选择截面积。从上表知 截面3x120+1x35mm²电缆在空气中敷设时载流量是213A>190A 截面3x95+1x35mm²电缆在土壤中敷设时载流量是207.8A>190A,所以可以备选。3、验证...
一百
千瓦
用多粗的电缆
答:
100
千瓦施工用电线路长按200米计,电力电流按“
380
伏,千瓦电流加倍”计算,应选95平方毫米的
铝芯电缆
。计算过程:电流为100千瓦×2安/千瓦=200安;导线负荷矩=100千瓦×200米=20000千瓦•米;铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系:S(截面)=0.785*D(直径)的平方;导线的截面积所能正常通过的...
380
伏,
100
千瓦,200米距离需
多大铝电缆
答:
不考虑敷设方式、使用环境等因素
380
伏,
100
千瓦 的工作电流为:I=100÷(380×1.732×0.8)=0.19kA=190A 建议楼主选择95平方的
铝芯
线
100
千瓦
用多大电缆380v
答:
根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(
380V
);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
100kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22.25mm^2,
电缆
最近的规格为25mm^2 所以...