11问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器安全距离
10kv变压器安全距离
是多少,谁知道可以说一下?
答:
在考虑机械距离,安全余度等因素,建议变压器离开建筑物,
在3-5m
,比较容易使人接受。以上对10kv变压器安全距离就介绍到,你家适合哪种你可以参考看看的,希望我的回答可以帮助到你,谢谢。
10kv变压器安全距离
是多少,谁知道可以说一下?
答:
10kv放电距离只要125mm就安全了
;考虑其他因素,国家要求,变压器距离墙应大于800mm ,10kV及以下5米可以.5米的距离的话对人是没什么伤害的,一般的辐射范围半径大概就是1M的样子,所以5米是足够的。10kv变压器距居住房间5米为安全距离。《电力设施保护条例》第十条规定:架空电力线路保护区:导线边线向...
10千伏变压器安全
标准
答:
1、10KV变压器安全距离是1.5米
。2、10KV户外油浸式变压器与住宅的距离宜保持在10米以上。3、10kV变压器无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气安全净距为
2.7米
。4、在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为:导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水...
10kv变压器安全距离
要求
答:
配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛
。2、GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》第4.4.2条 露天或半露天变电所的变压器四周应设不低于1.7m高的固定围栏(墙),变压器外廓与围栏墙的净距不应小于0.8 m,变压器底部距地面不应小于0.3m,相邻变压器外廓之间的净距不应小于1.5 m。
配电
变压器
的
安全距离
是多少?
答:
各级电压导线在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直
安全距离
如下:110千伏的为5.0米 220千伏的为6.0米 330千伏的为7.0米 500千伏的为9.0米 750千伏的为11.5米 1000千伏的为15.5米 ±800千伏的为16米 注:35千伏未规定,因此参考110千伏。①1kV-
10kV
配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物...
国家规定
10KV变压器
的
安全距离
是多少
答:
国家规定距建筑物的水平
安全距离
如下:1千伏以下 1.0米 1-
10千伏
1.5米 35千伏 3.0米 66-10千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米 800千伏 15米以上 因此
10kV
的是1.5米以上。
10千伏变压器
与人的
安全距离
是多少? 为什么有的人用手摸10千伏的变压器...
答:
变压器
外壳是没有电的,那外壳是可靠地接了地的,如果变压器漏电了,因为有接地保护,上一级开关肯定会自动断电的。
10KV
的
安全距离
是0.70米。只要与变压器的的导线保持在这个距离以上,就是安全的。我们巡检时还时常摸110KV变压器的外壳呢。
10KV变压器
的居民房的
安全距离
是多少?
答:
10KV变压器
的居民房的
安全距离
是多少?答《电气工程安全技术及实施》中是这样规定10kV线路的安全距离的:10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米;非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米;交通困难地区的安全距离为4.5;公路路面的安全距离7米;铁道轨顶的安全距离为7.5米;...
10kv变压器
辐射
安全距离
答:
《电业安全工作规程》规定
10kv
的
安全距离
是0.7米,您的距离是可靠的。
变压器
的电磁辐射是在安全范围以内的,很多电力工人都是长期在高压磁场中工作也没有发生病变,而且50赫兹的交流电磁场甚至没有手机的磁场频率高,您不用担心受到影响。
十千伏的
变压器距离
人的住所的
安全距离
是多少?
答:
朋友,这个是有规定的,
10KV变压器
的安装位置离居民住房最小距离不得少有10米,10KV的电源电压的最小
安全距离
是70cm。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv变压器人员安全距离
国家规定10kv变压器安全距离
10kv变压器最小安全距离
10kv变压器安全距离相关规定
10kv变压器应该离住宅多远
10kv变压器距住房几米安全
变压器离房屋几米合法
10kv变压器距离马路多少