11问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器调档口诀
变压器
如何
调档
?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调
。”如运行中的变压器分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
变压器调档口诀
是什么?
答:
1、首先,为了人身安全需要先停电。在断开配电后
变压器
的低压侧会发生负荷,此时可用用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,一定要做好安全措施。2、其次,变压器上有一个分接开关保护盖,想办法把它拧开,将定位销置于空档位置。3、最后,根据输出的电压高低进行调节档位,记住要调节分接开关到指定合适的位置,...
变压器
电压低如何
调档
答:
打开变压器上的一个档位的盖子,如果你开始是在1档,则可以调到2档试下,如果是在2则调到3档试下
,因为变压器开始是设计10000/220的,如果偏低,则要变成9500/220,这样就要调高档位,希望能帮到你
变压器调档
问题在线等答案.急
答:
你用的是自耦变压器吧?
向右调(顺时针)电压升高
。
10kv
三相
变压器
哪个档位二次电压高?
答:
Ⅰ档最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV
。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
变压器
如何
调档
位?
答:
1.先停电。断开配电
变压器
低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。2.拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。3.调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档...
油侵式
变压器
怎么
调档
和调档要停电吗
答:
10kv
油变均为无载调压开关,通常是3或5挡,出厂时密认中挡,调整电压必须停电进行,调整挡位以满足低压,电压高时往小的(高)调,电压低时往数字大的(低)调。
配电
变压器
如何调整档位,及注意事项
答:
一般普通
变压器
都是无载调压基本都是三个档位10500/10000/99500,调压时
口诀
“高往高调、低往低调”,
调档
时要切断电源,打开调压开关盖子,搬起扣件,左右来回拧动几次,最后找到目标档位在听到清晰的咔哒声,按下扣件合上盖子,调档结束。有条件的做下配变绕组电阻值测试,避免调档不到位,引起短路...
10KV
变380
V变压器
,123挡几挡电压高?
答:
就普通配
变压器
的无载调压开关有3挡及5挡,就高压侧而言,1为最高,3或5为最低,低压侧输出相反。例;当系统电压10000v时选择2挡输出400v变比25:1 当系统电压10500v时选择1挡输出保持400v变比26.25:1 当系统电压9500v时选择3挡输出保持400v变比23.75:1 当系统电压10000v时而选择1挡(调高)...
油浸
变压器调档
步骤
答:
1、在油浸式
变压器
的一次侧都有分接开关,额定电压
10kV
的油浸式变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个档位是额定电压的10%位置,就是95000V和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以调整的,如果说电压高,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了。2、分接开关为了能...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器调档位5个档图解
变压器电压共5个档位怎么调
干式变压器5个档位如何调压
10kv干式变压器档位调整方法
变压器停电怎么调节档位视频
变压器一档二档三档多少伏
变压器档位1到5档图解
变压器电压高了怎么调档位
变压器1档高还是3档高