11问答网
所有问题
当前搜索:
10kv导线与建筑物最小水平距离
...
导线与
城市多层
建筑
或规划建筑线间的
最小水平距离
应为( )m。_百度...
答:
由表可知,10kV架空电力线路在最大计算风偏条件下,
边导线与城市多层建筑或规划建筑线间的最小水平距离应为1.5m
。题解表 边导线与建筑物间的最小距离(m)
10kV
架空电缆线路与住宅
建筑
的
最小
安全
距离
为?
答:
对裸导线而言,
建筑与10千伏线路边导线的安全距离应不小于1.5m与导线最大风偏位移之和
。按照电力行业标准《10千伏及以下架空配电线路设计技术规程》第十三条要求,线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:1千伏~10千伏:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m(相邻建筑物无门窗或实...
10kv
高压线与房屋的安全
距离
是多少?
答:
各级电压线路边线在计算导线最大风偏情况下,
距建筑物的水平安全距离为:1千伏以下线路水平安全距离为1.0米
;1-10千伏线路水平安全距离为1.5米;35千伏线路水平安全距离为3.0米;66-110千伏线路水平安全距离为4.0米;154-220千伏线路水平安全距离为5.0米;330千伏线路水平安全距离为6.0米;500千伏...
10kv
高压线与在建工地
最小
安全
距离
答:
10kv高压线与在建工地最小安全距离为:8米
。关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:1、1kV以下高压线的安全距离为4米。2、1-10kV高压线的安全距离为6米。3、35-110kV高压线...
10kv
线路
与建筑物
的
距离
是多少?
答:
(2)导线与建筑物之间最小的水平距离 10KV最小水平距离
1.5米
35KV最小水平距离3.5米 66KV—110KV最小水平距离4.0米 154KV—220KV最小水平距离5.0米 330KV最小水平距离6.0米 500KV最小水平距离8.0米 800KV最小水平距离12米 (3)架空电力线路导线与地面之间最小垂直距离 小于1KV 居民区...
10kv
高压线对住宅安全
距离
答:
10kV高压线对住宅安全距分别是,导线在最大计算弧垂下与建筑的垂直间距是3米,导线在最大计算风偏下与建筑最小净空距离是
1.5米
,详细参见GB 50061-2010表12.0.9,表12.0.10。
十千伏离房屋的安全
距离
是多少
答:
导线与
地面的
最小距离
,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。中压线路(6-
10KV
)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米。35~1
10KV
线路通过居民区不小于7米,35~110KV线路通...
高压
10KV距离建筑物
的
水平
安全距离是多少米
答:
您好,各级电压导线边线在计算
导线最
大风偏情况下,1-10千伏
距离
建筑物的
水平
安全距离为5米;
导线与建筑物
的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。如有用电问题建议可拨打致电95598供电服务热线,24小时向用户提供用电业务咨询、电量电费查询、停电信息、故障报修、投诉...
高压线的
水平
安全
距离
?
答:
根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定,在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离:1千伏以下线路水平安全距离为1.0米,
1-10千伏线路水平安全距离为1.5米
,35千伏线路水平安全距离为3米,66-110千伏线路水平安全距离为4米,154-220千伏线路水平安全距离为5米,330千伏线路水平安全距离...
10KV
线路跨越房屋,公路的质量标准允许净距为多少,那个规范里面有...
答:
1
10KV
高压架空线路与建筑物之间
最小
垂直距离为3m/
水平距离
应大于2m(无风)。与高速公路和一、二级公路(城市 一、二级道路)最小垂直距离为 7m/杆塔外缘至路基边缘距离为 0.5m。2 高压架空电力线路
导线与建筑物
之间的最小垂直距离、导线与建筑物之间的水平距离、导线与地面间最小垂直距离、导线与...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv导线与建筑物最小垂直距离
高压电网的电压范围
便携式电气设备绝缘电阻不应低于
高处作业几米以上为高处作业
10kv绝缘导线与建筑物安全距离
10kv与建筑物安全距离
导线与建筑物的垂直距离
10kv导线与树木的最小