答:
杆塔式
变压器
,如单杆或双杆台架,不仅占地少,但需承受较大安全风险。台墩式(315KVA以上)则以砖石基础为支撑,成本低维护便利,但占地广,需遮蔽防护。落地式变压器则直接置于地面,安全性需考虑周全。冷却方式与调压
技术
变压器冷却方式有油浸式(如S9系列)和干式(如SCB9系列),前者依赖油循环散...
整流变压器
ZS-3000/35电流多大?
答:
主要
技术
参数:1、额定容量:3000KVA 2、制式:三相交流 3、脉波数:36脉波 4、额定输入电压:
10KV
5、额定输入电流:173A 6、额定输出电压:690V 2 7、额定输出电流:1255A 2 8、
变压器
短路阻抗: 8 9、变压器空载电流: 0.6IN 可根据各种
整流
电路对整流二极管电压电流要求不同特点来选用,使...
10kV整流变压器
励磁涌流很大吗
答:
励磁涌流产生的原因是:
变压器
投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。其特点是:励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角、变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关。最大涌...
电力
变压器
的型号及
技术
参数
答:
变压器
的
技术
参数一般都标在铭牌上。按照国家标准,铭牌上除标出变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。型号表示一台变压器的结构、额定容量、电压等级、冷却方式等内容,表示方法为 例如:SFZ一10000/110表示三相自然循环风冷有载调压,额...
10kv整流变压器
怎样无功补偿
答:
高压侧加是容补偿的方式来补偿无功分量.无功分量在设备调整功率角时最严重.满负荷时反而功率因数很高的.
如何调
10kv变压器
的电压
答:
以
10KV变压器
为例,一次侧上下可以调节500V,即:9500V、10000V、10500V。一般从双绕组变压器的高压绕组和三绕组变压器的高压绕组及中压绕组引出若干抽头,称它们为分接头。用以切换分接头的装置叫分接开关。变压器次级有中心抽头,对中心抽头来说两端电压绝对值相等,相位相反,任一瞬时均如此。
10kv整流变压器
怎样无功补偿
答:
一般约为线路配电
变压器
总容量的5%~10%,并应防止线路小负荷时向系统倒送无功。
10KV
变380V
变压器
从小到大型号和规格?
答:
10KV电力变压器
的型号有S11等容量有50-1250kv不等。变压器的规格型号:1、按电压分1000KV、750KV、500KV、330KV、220KV、1
10KV
、66KV、35KV、20KV、10KV、6KV。2、按设计节能序列分SJ、S7、S9、S11、S13、S15。3、按容量来分:50KVA、80KVA、100KVA、125KVA、160KVA、200KVA、250KVA、315KVA,400...
20kv/
10KV
转换
变压器
原理
答:
次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、
整流变压器
等。
10kv
进2台
变压器
出400V
整流
串联后进直流电机,1800KW,2376A,请问123段保...
答:
两台
变压器整流
后串联,通常是构成12脉动整流,所以,每台变压器的保护整定值可以是一样的,尤其是
10kV
侧。因为直流电机的直流电流是2376A,可以计算出,变压器次边电流有效值大约是0.816x2376A=1940A,折算到变压器原边电流有效值,大约是0.4/10x1940 =77.6A。建议的保护定值为(未考虑电流互感器...