答:
8)接挂地线:
正确使用绝缘手套和验电笔、按先下层后上层逐相进行验电、确认无电后用作业绳将封线拉至杆顶,先挂下层,再挂上层,逐相挂设
,并检查封线与导线连接可靠,不得缠绕,且身体不得碰触封线,确认杆上无遗留物,安全下杆;9)接地封线完毕,向工作领导人汇报;10)与段生产指挥中心实时...
高压停电在哪里停
答:
3.然后挂地线〈
挂接地线顺序:将接地端接好后先挂低压后挂高压,先挂下层后挂上层,先挂近侧后挂远侧
。拆时顺序相反〉挂标示牌.
10kv
没停电的情况下
挂接地线
会发生什么情况
答:
一般先填写操作票,经双方签字认可后再施工。
现场施工人员先验电,后挂接地
。
10kV
铁塔上两边都是绝缘线,怎么
挂接地
?
答:
杆塔两侧都是绝缘线是无法
挂接地线的
,要找这条
线路
的上游或下游,有导线外露的部位,杆塔上有断路器接线桩柱的地方挂接地线,挂接地线钱必须验电,按照电力安规操作
10kV
KYN-28高压开关柜内的母线检修时需要安装
接地线
吗?怎么装?
答:
1,电源或者母线停电,2,电源隔离,3,将需要检修的开关柜手车拉出厂外,4,在柜内三相母线验明无电
,5,将接地端先接好,再用夹具将短路线夹在母线排上。注意事项:1,如果前面无法安装,可以拆开后方柜门安装接地线。2,如果本柜母线排要拆动,那么可以考虑把接地线装在相邻间隔。3,接地线装在...
正确
接地线
方法如何正确接地线方法
答:
(5)不准把接地棒线夹接在表面油漆过的金属架或金属板上。这是在电气设备检修场,所
挂接地线
时常见的违章现象。虽然金属与接地系统相连,但油漆表面是绝缘体,油漆厚度的耐压达
10kV
/mm,可使接地回路不通,失去保护作用。(6)严禁使用其它金属线代替。其它金属线接触也不牢固,故障电流会迅速熔化金属线,...
一个
10kV的
铁塔的
接地
网怎么做?测量接地电阻的方法是什么?接地电阻值有...
答:
12.0.11 1kV~
10kV
绝缘导线的配电
线路
在干线与分支线处、干线分段线路处宜装有接地线挂环及故障显示器。12.0.12 配电线路通过耕地时,接地体应埋设在耕作深度以下,且不宜小于0.6m。12.0.13 接地体宜采用垂直敷设的角钢、圆钢、钢管或水平敷设的圆钢、扁钢。接地体和埋入土壤内
接地线的
规格,...
低压变电所停电检修怎样
挂接地线
答:
首先,要办理停电检修工作票。2。按检修任务需要停用相应的低压开关。3。用电压等级相当的验电器验明电路确实无电后,再行
挂接地线的
程序。4。挂接地线时,先接接地端,然后再接
线路
端。取时相反。这个程序一定不能错!!
10KV
配电系统的倒闸操作程序
答:
5、 送电合闸操作
顺序依次
为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关。6、 高压柜和高压柜出线端有人工作检修时,停电拉闸操作完成后,应在出线侧验电、加封地线、挂有人操作禁止合闸的标示牌,并把验电加封地线写入完全操作票。7、 高压柜合闸操作前,应...
10kV
架空绝缘
线路
引流线解开之后的作业是否还需
挂接地线
?
答:
10kv线路
检修状态下,都要
挂接地
,这是操作流程前必须要做的工作,安全是每个施工者都应知道的常识。检修结束,检查没有问题后,通知各检修人员离开检修范围,随后拆除
接地线
,并恢复供电。