11问答网
所有问题
当前搜索:
10kv计量电压互感器接线图
10kv互感器
带
计量
的安装
接线
答:
10KV电压互感器
、电流互感器与电度表
接线
如下图。
10kv
电流互感器和
电压互感器
的安装及安装原理
答:
高压
电压互感器
和电流互感器的
接线图
如下 电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,但在正常情况下,它的电动势E2并不高,大约只有几伏。由于I1/I2=Ki(Ki称为变流比)所以I1=KiI2。...
10kv电压互感器
VV
接线
这样对不对,一次是AA相连,二次是BB相连,这样可以...
答:
电压互感器
的VV接法的原理图如下:你一次采用AA相连,二次一般也采用aa相连,不过,你是bb相连,被测的两个线电压同时反相,不影响测量,是正确的。
高压
计量
及负控管理终端的
接线图
电力
答:
高压
计量
及负控管理终端的
接线图
如下图:高压计量:高压计量箱是
电压
电流组合
互感器
。而组合互感器配带仪表箱,俗称高压计量箱,该系列产品用于50-60HZ的交流三相系统网路上,其电压等级有35KV、
10KV
、6KV。产品通过V/V连接组成三相电能测量装置。仪表箱能够作分离安装,以便安全及容易抄表,也可装在箱体...
十千伏高压
互感器
和电能表的连接方法
答:
参考下图
接线
。
10KV
采用两元件电度表,没有上图的中间元件,中间只接B相
电压
。
10KV
三相四线高压
计量接线
答:
10/0.1)0.2。三相四线电度表是接A,B,C三相电流互感器,及
电压互感器
带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P.
接线
如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二个单相互感器串联在一起,没有N600。所以只能用三相三线电度表。你注意把B相电流互感器直接接到N411上就行了。
10KV
零序
互感器
出线电缆接地线怎么
接线
,能起零序保护?
答:
零序电流
互感器
与电缆线路配合使用时,电缆的接地线不能穿过零序电流互感器,否则会造成相互抵消的情况,出现零序电流测量错误。根据零序电流的计算方法:I0(相量)=Ia(相量)+Ib(相量)+Ic(相量),正确
接线
如下图,其中紫色的接地线不允许穿过零序电流互感器:但在实际中,由于安装位置的关系,...
电压互感器
有的变比是10/0.1/0.22
答:
VV接法只需要两台
电压互感器
,也可用三台互感器。变比根据电网电压而定。10/0.1/0.22可用于
10kV
电网的YY测量,VV测量需用17kV以上的互感器。
接线图
如下:
配电室
10kV计量
柜中,安装2台电流互感器,2台
电压互感器
,一块三相三线威...
答:
电压互感器
VV接法,二次侧中性点接地,出线分别接电能表Ua,Uc;电流互感器A相s1二次出线接电能表Ia*,电能表Ia接回电流互感器A相s2;电流互感器C相s1二次出线接电能表Ic*,电能表Ic接回电流互感器C相s2;A、C相的s 2连接后接地。
10kv高压计量
表的
接线
答:
但还配用相应的电压
电压互感器
(如果有的话)在高压
计量
中,高压计量箱用的三相三线的,绝不能能用三相四线的高压表代替三相三线高压表!强行用的话将造成严重计量错误,注意是错误,而不只是简单的误差。三相三线表只能和三相三线高计量相配。三相四线表只能和三相四线高计量相配。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电压互感器实物接线图
高压计量接法实物图
10kv电压互感器二次接线
10kv母线电压互感器接线图
10kv高压计量表实物接线图
10kv高压互感器接线实物图
10kv互感器电表接线实物图
十千伏计量表接线图
10kv三相三线计量接线