一个厂区配电,
设计
了三个
10KV变电所
,怎么设计成一个主变电所,两个副...
答:
其实你说的主
变电所
和副变电所,我是有点不太明白。或者我说说我的看法吧。如果是一个厂区的话,那么你的配电只有一个计量点,因为你整个厂区只对应一张电费发票,所以你整个厂区只有一个计费点,这计量点安装的地方就应该是主配电所。其他两个就可以看成是副变电所了。
配电变压器
设计
有标准吗?
答:
有标准。1、GB50054—2011《低压配电设计规范》4.3 对建筑物的要求:4.3.4 配电室内的电缆沟,应采取防水盒排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛。2、GB50053-94《
10KV
及以下
变电所设计
规范》第4.4.2条 露天或半露天变电所的变压器四周应设不低于1.7m高的固定围栏(墙),...
对
10kV变电所
的接地有哪些要求?
答:
对接地装置有下列要求:①、室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;②、接地体应距离变(配)
电所
墙壁三米以外,接地体长度为 2.5 米,两根接地体间距离以5米为宜;③、接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,...
做电气
设计
需要参考哪些设计规范?
答:
《
10KV
及
变电所设计
规范》、《35KV~110KV变电所设计规范》、《低压配电设计规范》、《民用建筑设计规范》(电气部)、《火灾自报警系统设计规范》、《建筑物防雷设计规范》、《3~110KV高压配电装置设计规范》、《通用用电设备配电设计规范》、《电力工程电缆设计规范》、《爆炸火灾危险环境电力装置设计规范...
10kv变电所
中电涌保护器选型?
答:
我们这边
设计
院上图都是T1级浪涌保护器:Iimp≥12.5kA,Up≤2.5KV,10/350μS,Ⅰ级实验。浪涌保护器参数与变压器容量无关的,是固定的,变压器出来,低压进线柜,都是这个参数的浪涌保护器。见下图:
10kv
预装式变电站与35kv预装式
变电站设计
一样吗
答:
不一样,
10kv
的下一级就是直接用户了,通过变压器变为380v和220v。35kv的还需要一级降压,二级才能到用户变压。所以需求配置不同。
1
10kv
降压
变电站
课程
设计
答:
第3.2.6条 当需限制
变电所
6~
10kV
线路的短路电流时,可采用下列措施之一:一、变压器分列运行;二、采用高阻抗变压器;三、在变压器回路中装设电抗器。第3.2.7条 接在母线上的避雷器和电压互感器,可合用一组隔离开关。对接在变压器引出线上的避雷器,不宜装设隔离开关。第3.6.1条 变电所的...
10kv变电站
无功功率补偿应该装设在哪一个电压等级??
答:
一般而言,
10kv变电站
无功功率补偿装设于低压侧,即6kV或400V电压等级。变压器无功补偿分为高补和低补两种。高补为在配电变压器高压侧装设补偿设备,低补为在低压侧装设补偿设备集中补偿为主。根据《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》第六章《
10kV
及以下电压等级的无功补偿》第二十五条:配电网的...
10KV
供电电源点最大允许容量是1200KVA吗?
答:
是的。首先“
10kV
供电电源”与"1200kVA最大允许容量"是不同的两个专业问题。“10kV供电电源”是说供电电源有“电压等级为10kV"而不是普通家用的220V、或普通380V的三相电源。”1200kVA“是讲电功率的大小。一类
变电站
。是指交流特高压站,核电、大型能源基地(300万kw及以上)外送及跨大区(华北、...
1
10kv变电站
对周围居民有没有危险?
答:
110kv变电站对周围居民有一定的危害和距离有关,主要是电磁辐射造成的。110kv变电站对人体产生危害的原因是110kv变电站会产生电磁强辐射,以及大量噪音,会对人体产生危害,所以国家规定110kv变电站周围300米以内不能有住宅。
变电站的
信息 变电站的结构
设计
与设备布置一般具有如下要求,建筑物底层的附属
10kV
...
<涓婁竴椤