,其底座及地面高度不应小于多少米。
答:
柱上安装
的
10KV
配电
变压器
,其底座及地面高度不应小于2.5米。配电变压器,简称“配变”。指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。有些地区将35千伏以下(大多数是10KV及以下)电压等级的电力变压器,称为“配电变压器”,简称“配变”。安装“配变”的场所与地方,...
TYD-35电压互感器的接线柱有哪些?是用什么字母表示的?分别代表什么意思...
答:
电压互感器实际上是一个带铁心的
变压器
。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器...
10kV
配电
变压器
一般装设有隔离开关吗?
答:
如果上
柱上变压器
,因为已经
安装
了跌落保险,可以不安装隔离开关。如果变压器由小车开关供电,因小车拉出来后,已有明显断开点将变压器从系统中隔离,所以也不需要安装。隔离开关既是起到明显断开点作用,土建和箱式站当然有隔离开关,农村一般都是台式变压器,变压器低压侧出口的开关刀闸实际也起到隔离开关的...
柱上变压器
与总配电箱连接采用电缆还是架空线吗
答:
3.7在进行设备安装之前,应仔细复核到货设备的安装孔尺寸,如发现与
安装图
不符,应及时与设计单位联系,以便妥善处理。参考资料:
柱上变压器
架空进线说明 http://wenku.baidu.com/link?url=aknG8BepNWbMa2F9MiZTdqlccxopI0pdwkx1zk_xiVwUDFpWXo-IPPzwpf-YAkgnGO5CzRNwrZCGUNG8jfKZCVJ_mv5mAvChs...
变压器
对周围环境有哪些要求?
答:
安装
环境应无明显污秽,无爆炸性、腐蚀性气体和粉尘,安装场所应无剧烈振动冲击。地震引发的地面加速度ag:水平方向低3 m/s2,垂直方向低于1.5 m/s2(设计中不需特殊考虑此限度内的地震问题)。
变压器
规格型号、安装容量、用途、使用环境这些因素,就决定了它的安装位置。工业上,有无腐蚀性气体决定...
10kv
线路施工方案
答:
架空线路采用185绝缘线8900米,120绝缘线2600米;电缆线路采用YJV22—3×240型电缆470米,YJV22—3×120型电缆2070米,YJV22—3×70型电缆1150米,YJV22—3×50型电缆900米,直埋敷设。新立12米水泥杆45根,新
安装
315KVA
变压器
1台,500KVA×2箱变一座,
柱上
真空断路器4台,电缆分支箱2台,更换630...
马路边
变压器
规定装多高
答:
10kv
/0.4kv电力配电
变压器
可选择地台式及
柱上
式
安装
。如果选择柱(杆)上安装(400kvA以下)要求构架底对地2.5m以上。地台式安装0.2m以上,周围应设安全防撞护栏,标高2.2m以上。
10KV变压器
接地线该如何预埋
答:
如果接地电阻达不到要求,就再增加接地极,一直到达到要求为止(规范要求是;高层建筑的接地电阻为1欧姆以下,多层建筑中
变压器
的接地电阻4欧姆以下)还有等电位就是利用各个主
柱
内的结构钢筋下端与接地网相连,向上引进,在需要做等电位的地方(或 层)将所有的水平层的板筋都与其做电气上的连接.一般没有特殊...
变压器
上为什么有仨接线
柱
??
答:
这个是三相电力
变压器
,所以输入电源线是三相,当然就有三个接线
柱
了
室内油
变压器安装
规范
答:
(二) 地上
安装
的油浸式
变压器
变台墩的高度一般为0.5m,其周围应装设不低于1.7m的栅栏,并在明显部位悬挂警告牌。(三) 315kVA及以下的油浸式变压器可采用杆上安装方式。其底部距地面不应小于2.5m,带电部分距地面不应小于3.5m。(四)
柱上
变台应平稳牢固,腰栏采用Φ4.0mm的镀锌铁线缠绕4圈...