11问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压压电缆埋深
施工现场有
10KV
的
高压
线埋地,如何进行保护
答:
高压电缆
地埋全长必须有套管保护,回填30厘米厚细沙,套管上压砖,地面以下0.6米,在电缆范围内设施警示标志牌 。
10kv电缆
铺设方法有哪些
答:
A.直埋敷设 直埋敷设具有投资省的显著优点,是被广为采用的一种敷设方式。敷设电缆前,应检查电缆表面有无机械损伤;并用lkV兆欧表遥测绝缘,绝缘电阻一般不低于10MΩ。①电缆沟的深度应按有关规划部门提供的标高来决定,必须保证电缆的
埋设深度
。直
埋电缆
的深度不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m。...
10k∨
高压电缆埋
与埋地燃气主干管道安全是多少?
答:
根据燃气管道压力在1米~1.5米之间,10k∨
高压电缆埋
与埋地燃气主干管道安全距离在1米到1.5米,详细参见GB 50187-2012表8.2.11。
10kv高压
线
电缆
沟的宽度和深度是多少
答:
电缆
沟的尺寸还是要看你有多少电缆了;按照国标图集D800-6,第123页,有宽度和深度的配合标准,这里附上一副不太清楚地照片。
电力
电缆10kv
对接头电缆井长宽高要求是多少
答:
一般
高压电缆
出厂最长长度就1000米(就是说1公里一个中间头),低压电缆特别是通讯电缆可能出厂最大长度可以达到10公里以上的。预留电缆留在专门的余缆井里面,(很大的环形的井)预留2-3圈。 只有道路、景观的路灯线路在手孔井里面预留50—60公分。 纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝...
有什么简单方法检测出
10KV
地下
电缆
的走径及
埋深
答:
西安融裕用的
电缆
故障测试仪就可以帮您检测出
10kV
地下电缆的路径,但是对于
埋深
倒是没有试验过能否判定?找路径的话,我们的检测仪器非常准确的!
高压电线
的安全距离
答:
4、154-220kV
高压
线的安全距离为10米;5、350-500kV高沿线的安全距离为15米。 扩展资料: 线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值: 1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米; 2、中压线路(6-
10kV
)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非...
10kv高压电缆
规格
答:
3、如果电压在1。8千伏以下,称之为低压电缆。如果在3。6~35千伏之间,就属于中压的'类型。如果是在35~110千伏,就是高压电缆。如果在110~220千伏,属于特高压电缆。
10kv高压电缆
规格2
10kv电缆
代号的含义:yj———交联聚乙烯绝缘,v———聚氯乙烯护套 22———双钢带铠装,10KV———电压等级...
10kv电缆
规格
答:
1.
10KV高压
交联
电缆
规格表中的第一个条目为“10KV-YJV22-3*400平方高压交联电缆”,其外径为95.4毫米。该电缆以交联聚乙烯作为绝缘材料,符合国家标准GB/T 12706.1-2008的规定。2. 在国标GB/T 12706.1-2008中,对10KV至35KV高压交联电缆的尺寸进行了详细规定,确保电缆的性能和安全。3. 若需...
10KV电缆
和1
10KV电缆
能否同一电缆沟敷设
答:
可以的!层间要求可以参考GB5016的规定--《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》。4.2.2 电缆支架的层间允许最小距离,当设计无规定时,可采用表4.2.2 的规定。但层间净距不应小于两倍电缆外径加10mm,35kV 及以上
高压电缆
不应小于2 倍电缆外径加50mm。表4.2.2 电缆支架的层间允许最小距离...