变比国家标准是多少?
答:
10千伏
高压计量
箱电流
互感器
精度为0.2S级,产品分为两元件和三元件两种。两元件中A、C两相装有电压、电流互感器,电压互感器为V/V接线。二次电压为100V。配用三相三线电能表。三元件中A、B、C三相均有电压、电流互感器,电压互感器为Y/Y接线。接线二次相电压为400/√3可选用380V三相四线电能表...
10KV高压计量
箱在在电流
互感器
开路的情况下,其电流互感器是否会...
答:
高供高计
高压
组合
互感器
10kv
的
高压
电流
互感器
里面有多少铜?
答:
一般的10千伏电流
互感器
,就3*0.3厘米这样,重量就是1~2斤。10千伏
高压计量
箱电流互感器精度为0.2S级,产品分为两元件和三元件两种。两元件中A、C两相装有电压、电流互感器,电压互感器为V/V接线。二次电压为100V。配用三相三线电能表。三元件中A、B、C三相均有电压、电流互感器,电压互感器为...
10KV高压
端
计量
柜电流
互感器
型号是LZZBJ9-12 2*750/5,供电局告诉我们倍 ...
答:
应该倍率是15000倍。电流
互感器
倍率是750/5=150,电压互感器是
10kv
/100v=100(
计量
电压是100v),所以总的倍率是150*100=15000。跟型号没关系,只看变比数值。12000倍是错误的!
10KV
KYN28A-12型
高压计量
柜电压
互感器
用几平方的,电流互感器用几平方...
答:
电压
互感器
二次侧用1.5平方的导线,电流互感器二次侧用2.5平方的导线,导线的额定电压不低于750V。
10kV
中
高压
进线柜和
计量
柜内的电压
互感器
分别有什么作用?
答:
进线柜电压
互感器
用作进线电压测量(供电压表用)和备自投装置的有无电压判断之用。
计量
柜内的电压互感器用作计量,即供电度表用。电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器是一个带...
您好,
10KV
变配电室
高压
柜
计量
柜的电流
互感器
变比怎么计算?有没有公式...
答:
K=I1/i2。电流法测量电流
互感器
的变比为一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd ,表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被...
10kv计量
器,电流
互感器
大概变比是多大的?
答:
这个主要是看你实际用电负荷是多少决定的,
10kV计量
表计都是1.5(6)A的,从表计根本看不出
计量互感器
的时间变比,电流互感器的变比有5/5,10/5,15/5,20/5,25/5,30/5,40/5,50/5,60/5,75/5,80/5,100/5,120/5,150/5,200/5,250/5,300/5,400/5,500/,600/5,...
10千伏
高压
出线柜的电流
互感器
的电流比一般是好大,带2台500千伏变压器...
答:
2台500千伏安变压器电流有60A左右,用60/5的电流
互感器
,电压互感器是10000/100的。电表指示数X60/5X10000/100=电表指示数X12X100 就是实际用电数。
电杆
高压计量
装置包括哪些部分
答:
10kV高压计量
装置包括电压
互感器
、电流互感器、电能表和电能量采集装置等设备。电压互感器和电流互感器直接采集10kV设备的一次电压和电流,然后送入电能表。电能表将采集的数据传送给电能量采集装置,由电能量采集装置进行数据远传。电压互感器和电流互感器的变比相乘,就是互感器的倍率,电能表读数与互感器...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv计量用电压互感器
换热站高压计量互感器
10千伏高压计量互感器多少钱
十千伏高压互感器
10kv计量组合式互感器
10kv高压抄表怎么抄
10kv高压电表倍率计算公式
10kv高压计量互感器接线实物图
10kv计量电流互感器