YJV22-
10kv
-3*95mm-350米高压
电缆地埋
,土壤温度40度,最大载流量多少...
答:
最大载流量,取决于土壤的温度,
电缆
的
埋
深,以及土壤的热阻系数。显然,土壤温度20度时,以及土壤温度50度时,载流量有天壤之别!
110
KV
架空线路该
地埋电缆
注意事项
答:
110
KV
架空线路改
地埋电缆
注意事项:1、电缆敷设前土建单位必须完成电缆沟的施工并且预制好沟盖板。2、土建单位需在电缆沟底部铺一层厚度100mm的细砂。3、用25T汽车及12T吊车把电缆从建设方仓库转运至现场。电缆到现场时认真核对电缆型号、规格、长度,并确认无误,技术文件要齐全,电缆盘及包装要完好,...
电缆
穿管
地埋
敷设规范要求
答:
电缆穿管地埋敷设规范要求:管道选择、敷设
深度
、电缆布线方式、保护措施、接地要求、标识和记录、质量检测、相关法规遵守。1、管道选择:
地埋电缆
通常通过管道进行敷设,规范要求选择符合要求的管道材料。管道应具有耐腐蚀、防水、抗压能力,并能够适应埋设环境的特殊要求。2、敷设深度:为防止外部因素(如交通...
如果选择
地埋电缆
的规格?
答:
选择导线:1.机械强度,2.安全过流,3.末端电压损失,4.有功损耗,5.满足发热等宗合考虑。如果选择
电缆
,因为
地埋
,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台1250的变压器
10kv
侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17...
110千瓦电机,供电线路250米,
地埋
,应选多大规格三相四线铜芯
电缆
。
答:
距离比较长而且还是
地埋
的,所以要稍大点选70平方,零线为50平方,如果只作为电箱零线或小功率电器大于6平方都可以了。
地埋
高压
电缆
需采取什么措施,是否需要套钢管
答:
地埋
高压
电缆
需要敷设
深度
必须大于800mm,电缆外套相当大小的碳素管保护,穿行马路必须套钢管
35
千伏
高压
电缆
上塔前
地埋
多少米
答:
35千伏的高压
电线
应离地至少15米。各种高压线距离地面距离如下:380伏:电杆,10米以下;普通瓷珠;导线:护套线、祼体导线。
10千伏
:电杆,10-15米;单瓷珠; 导线:祼体导线。35千伏:电杆:15米;三瓷蝶或单节横向磁棒;导线:祼体导线。110千伏:电杆:15-18米;七瓷蝶或双节横向磁棒;...
你好,
10kv
80kva变压器
地埋电缆
敷设140米选择多粗电缆
答:
先明确一下,
10kV
电压等级,容量是80kVA。仅从载流量考虑,4平方的线都可以。显然,对照10kV电压等级,这个是不合适的:因为10kV侧还有一个参数,短路容量。要知道这个参数,算出动热稳定性才可以。并且根据上级是断路器还是熔断器组合电器等保护元件有关。如果毛估估的话,起码也要35平方的
电缆
,细算需要...
如何选择
地埋电缆
的规格?
答:
双方不要骂我,我认为双方都是有责任的;为提高供电的可靠性,规程明确规定重要用电场合需要敷设双根
电缆
,这是其一,同时由于电缆的散热(
地埋
)明显不如架空,有一比二的关系,就是相同的截面,电缆需要双根才能“顶”一根架空线的载流量,这是其二;从这一点说,设计在甲方没有敷设单根明确要求,且...