总共20KW的负载用
多粗
的
铜线
或者铝线 距离不超过30米?
答:
计算电流20÷0.38÷1.732÷0.8=38A 距离很短,可以不用考虑线路压降,因此可以选用6
平方铜线
或者
10平方
铝线。
急220V/13.8A的电动机,用
10平方
的铝心线,距离拉500米左右,可以轻松的带 ...
答:
从理论上来说
10平方
的铝线电流通过13.8A是没有问题的,500M铝线电阻R大概是1.4欧.那么电压降是20伏左右.到电机那里就只有200伏电压.电机的功率就会小.16平方的可能要好一点
0.15方的
铜线
可以承受0.75A的电流吗 急!!!
答:
2014-05-01 160A电流要多少平方的线才能承受的起!有公式吗? 1 2010-03-11 800A的电流需要
多粗
的铜线?最好有载流量说明! 5 更多类似问题 > 铜线的相关知识2010-05-03 铜线电流怎么算 238 2008-
10
-29 铜线价格 24 2011-12-02 1.5
平方铜线
功率 94 2011-04-12 2.5平方的铜线能承受多大功率 560 ...
请问功率为50KW的加热器需要
多粗
的
铜线
?
答:
希望你选用25
平方
的
铜芯线
6干瓦电动机配
多粗
的电缆线
答:
6KW单相负载,电流大约30A,4
平方铜线
安全载流量30A,这个是理论数据,实际使用时,因为很多厂家所用的铜质量不一致,实际线径不一致,所以尽量买比30A要大的最好。单相电机:单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。是一种将电能转化为机械能的装置,通常单相异步电动机容量都...
25800瓦用
多粗
电线
答:
如是380V动力电,
10平方
以上
铜线
就行。如是220V单相电,25平方。
7.5的电机和3.5的电机两个一块用得需
多粗
的电缆?离变压器200多米,三角...
答:
电机功率总共7.5+3.5=11kW.电流大约11KW/500=22A.如果按载流量选取那么4
平方铜线
就足够,鉴于你离变压器很远,要考虑电压降,那么4平方导线在三相380V的电路中,电压损失为1.978%/A*Km。那么你的线电压损失=1.978*22*0.25=
10
.87%(22是电流,0.25是长度0.25Km)。也就是说,电机满载时(...
...能同时放音乐就可以了。需要哪些设备,要用
多粗
的音响线?每个音响30W...
答:
使用最大功率2-3000w的定压功放机。距离较远最好是有200-240v输送输出的,你可以计算出大约
10
-15a电流。应使用2
平方铜线
或2.5平方的铝线材。
单相220v用电3000瓦须多少
平方
的
铜线
?
答:
220V10KW的用电设备用
多粗
的铜线?首先计算
10
千瓦的电流是:10000W÷220V=45.5A,查电工手册6
平方铜芯线
在温度是35度时截流量是48A,可以满足要求。
...共计约
10
部塔吊和其他一些施工机械 用
多粗
的铝芯电缆
答:
但你可以自己计算,正常工作电流时线压降要小于5--6%就可以了.线缆截面积=工作电流×线长度×电阻率÷每线压降(3%220V).铝芯电缆电阻率=0.028 所以:线缆截面积=工作电流×700×0.028÷8.你就知道大概了。选得太细引起线损大。压降大。设备不能工作。还容易损坏设备。又要多缴电费。= ...