答:
10KW该用
10平方
铝线或6
平方铜线
。电流为I=P/(Ucosφ)=10/(0.38x0.75)=35.1A(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,三相一般取0.75 )。1平方铜电缆的额定电流为6A,因此电缆的平方数=35.1/6=5.8平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;...
30kw电机铝线需要
多粗
的,
铜线
需多粗的
答:
铜芯线
可以选用
10平方
毫米的,铝芯线可以选用16平方毫米的。是根据电机的功率计算出电机的电流,再根据电流来选用多大的导线:Ijs=P/U√3cosφ Ijs=30000/380/1.732/0.85=53.6A cosφ=0.85 电机的电流53.6A,根据此电流选出上面的导线大小。
25
平方铜线多粗
答:
包括铜、铝扁线、架空绞线和各种型材。铜芯线的铜芯应为紫红色,有光泽,触感柔软。3、单位为平方毫米分为0.5、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25等。
10平方
毫米以下的电线,10平方毫米以上的电缆,每
平方铜线
1-1.5千瓦,每平方铝线0.6-1千瓦。所以功率1 kW的电器只需要一平方的铜线。
2根
10平方铜线
要穿
多粗
管
答:
用20MM的线管正好合适,当然用25MM的也可以,穿线要容易一点,16MM也能穿,但非常困难。
汽车搭电线要
多粗
?
答:
电线粗细的衡量方式有两种:一是铜芯截面积,汽油车的标准是6平方毫米,而柴油车则提升到12毫米。另一种是通过铜芯直径来衡量,汽油车对应8毫米,柴油车则需要更粗的12毫米。因此,选择合适
的电线
对于汽车的正常运行至关重要。总的来说,选择电线时务必考虑其重要性。推荐使用
10平方
毫米以上的
铜线
,特别...
三相25.6千瓦要多少
平方
毫米
答:
给三相25.6千瓦用电器供电,需要使用
10平方
毫米
铜线
。在给一个用电器供电选择使用
多粗
的导线时,可以先根据这个用电器使用的电源电压,以及用电器的功率,计算出需要电源提供多少A电流。然后根据国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”查出对应导线芯线的粗、细即可。因为这个用电器使用...
10平方
铝线有多大
答:
一般来说,
10平方
铝线可以承受的电流约为50安培(A),但如果在特定的环境下,如高温环境或长时间负载工作,其承受电流可能会有所下降。总之,10平方铝线在电力传输和分配系统中扮演着重要的角色,它的轻量、高强度和良好的导电性能,使其成为一种优良
的电线
材料。
家庭用电火线配
10平方
的
铜线
,零线要多大?
视频时间 21:06
12kw要
多粗的电线
答:
如果是单相电、电流是54A左右,可选用用16或25平方铜线,如果是12千瓦三相感性负载,电流是25.3A,可选用
10平方铜线
。要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时...
电工如何正确选用电线的粗度
答:
关于电线的选择
铜线
使用
多粗
的一般情况下,为了用电安全,1平方毫米的线可承担8-10安的电流,2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方
毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量...