答:
10
千瓦=约46A
空开
应选择在60A,如果有大功率电热装置应选择100A左右。电表应选择约50A-60A.电线理论约为5.5
平方
。现在电线市场有偷工减料,选择约为6-7平方左右的
铜线
。
4
平方铜线
可以
配多大的空开
?
答:
4
平方的电线
一般配35A
的空开
,具体算法如下。一、铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方
毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜...
8O安的电
空开
ⅠO
平方的的电线
能带电量多少个千瓦?
答:
10平方铜芯线
最大允许电流为80A。与
空开
正好匹配。而带
用
电器的功率要根据情况确定:如果是纯电阻负载,220V电压,所带功率P=UI=220V*80A=17600W。考虑点容量可带17KW。380V时同样计算90KWW.对感性容性负载,启动电流达正常工作电流的5~8倍,所以能带的功率只有纯电阻负载的1/5。
4
平方
电线
配多大空开
答:
4
平方的电线
一般配35A
的空开
,具体算法如下。100A,分成12路220V,20A空开。请问可以...
答:
主线是
10平方的铜线
,只能承受70A电流,设备功率加起来不能超过35千瓦,而且每相分配要均匀,每个支路20A的开关,一个支路最大可以使用4千瓦,超过5千瓦会跳闸
宿舍楼装
10
台1.5p空调主线从配电柜引出用多粗的
铜线
,各房间怎么走明线...
答:
10
台1.5p空调总电流是50A左右,用三相电分好各相平衡每相的电流是17A左右(单台空调机的电流是5A左右,电线就是1平方以上的
铜线
都可以,一般是使用2.5
平方的
,
空开
是
用
10A的)。如果只用一组电源供电那么总电源线就要16平方的总开关用63A或者80A的,到单台空调的接2.5平方的线供电,用10A或者是...
10平方
入户线60A
的空开
,各空开之间
用多大
平方线做跳线
答:
用
10mm2的铝线或者6mm2的
铜线
,此时可以按照
空开
的额定电流来配置空开,还可以适当的配大一点,安全,空开之间的跳线,长度不会太长,也多花不了多少钱的。
10
匹空调
用多大空气开关
和电线。
答:
首先要看是使用的电源是220V市电还是380V工业电的空调,如果是220市电的空调 ,10P的空调电流大概在35A左右,应该
用
100A
的空气开关
和
10平方
以上的线,如果是380V工业用电的空调10P的空调电流大概在20A左右 应该用60A的空调开关和6平方以上的线。空开配置:10P空调应该使用三相电的,10P=10×735W=...
10平方的
铜芯电线能同时使用多少台家用电器?
答:
具体要看电源线是明线铺设还是暗线,暗线铺设还要看是钢管还是塑料管,不同铺设方式最大安全电流大小是不一样的。你家里所有电器功率为16000瓦,最大工作电流就是72A左右,所以不能同时全部让电器工作,如果是明线铺设的,最大安全电流是65A,可承受的最大电器功率14300瓦;如果是钢管铺设,安全电流是50A...