11千瓦用多少平方的电缆线
11千瓦
电机
用多少平方的电缆线
合适?
答:
正常情况下,
功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线
。具体算法:1、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,取2.5平方铜线。2、三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,大的电流必须小于32A.。3、穿管需要增大到4平方铜线。4、应采用星--三角起动转换,否则,也要相...
380V的电机怎么选电缆?如11kW
需要多大的电缆线
,50米内的。
答:
【算一算你家装修要花多少钱】
1、一般应该选择7平方的铝电缆或者是4平方的铜电缆
。若要计算380V的电机所需使用的电缆平方数的话,则应该根据公式P=1.732UICOSφ来进行计算,其中COSφ是指功率因数,一般取数值0.8。2、假如380V的电机功率是11kW的话,那么通过公式可知电流I=11除以(1.732乘0.38...
请问11kw电机应该
用多少平方的线缆
答:
11KW电机应该用4平方的铜电缆
。电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38x0.75)=22A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5...
11千瓦用几平方的线
答:
1,11KW的电机其电流大约是22到24,这个电流数,
可以用4平方或6平方的线
,为安全建议用6平方的铜线。安全。2,详细的算法很复杂,但是,通常可以用一个简单的办法算:功率数乘2,大约是电流数。铜钱的电流密度大约是6A每平方,铝钱加倍。这样可以算到了,如果用4平方的线,非常不安全,敷设的不好(...
11千瓦
电动机
用多大平方电缆
?
答:
正常情况下,
功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线
,穿管、地埋、等影响散热的需要加大到4 平方以上的铜线.个人建议11kw的电机不建议直接启动。
11千瓦
电机
用多大电缆线
?
答:
1、11千瓦电机工作电流22A左右,需要用多少方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪选用16或25平方的铝线。2、11千瓦电机用多大电缆,11KW电机应该用
4平方
的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp是开花负载功率连接因数,...
11千瓦用几平方线
?
答:
可以用4平方或6平方的线
,为安全建议用6平方的铜线,11KW的电机其电流大约是22到24。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4...
11kw水泵380v
用多大电缆
150米远用多大的
铜芯电缆
?
答:
380V三相供电,功率=11kW,距离=150m条件下,若需保证传输电压损失不大于5%(380V供电损失电压≤19V),则选用铜质导体截面不应小于3.1mm²。选择4mm²铜质导线时线路电压损失≈14.4V.380V三相供电,功率=11kW,距离=150m条件下,若需保证传输电压损失不大于5%(380V供电损失电压≤19V),则...
11千瓦
电机
用多大电缆
?
答:
如果是220V 11KW电机
需要使用
10
平方的
进线,如果是380V 11KW电机需要使用6平方的进线。计算方法:1,电流就算公式: 电流=功率/电压,及220V 11KW的电机最大电流是50A和及380V 11KW的电机最大电流是29A。2,进线的选用:
电缆
截面在10平方以下的载流量都是截面数值的五倍。也就是10平方进线允许的载...
11千瓦
电机
用多少平方线
三相的
答:
先计算出这个功率正常运行时的电流 三相电机运行电流 功率/电压/相位/功率因数(电机一般为0.8左右)电流=11000/380/1.732/0.8,约为21A 可以使用6
平方的铜芯线
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉