11问答网
所有问题
当前搜索:
110千伏线路铁塔档距
输电
线路
塔基布设间距一般是多少呢,塔基的尺寸大小一般多大。看什么规...
答:
一般电压高的线路档距可放到300-400米,低的一二百米
。在平原地区可以放得较大,但也不能超过杆塔允许使用的档距。高压导线与建筑物之间的最小垂直距离:1、10KV最小垂直距离3.0米;2、35KV最小垂直距离4.0米;3、66kV—110KV最小垂直距离5.0米 4、154KV—220KV最小垂直距离6.0米;5、330KV...
输电
线路铁塔
多高
答:
综上所述,以110 KV 的输电线路为例,
输电塔在地面以上的高度至少为 7+6+0.7+2=15.7 米
。以上回答,希望对您有帮助。
110KV
架空
线路
弧垂计算
答:
3、送电线路中杆塔的水平档距为杆塔两侧档距长度之和的一半
。4、送电线路中杆塔的垂直档距为相临档距中两弧垂最底点之间的档距,决定导地线自重、冰重的档距。5、送电线路中导线在悬点等高的情况下,杆塔的水平档距与垂直档距相等。6、导线的最低点应力决定以后,为了使悬挂点应力不超过许用应力,档...
110KV
架空
线路
架设常见问题及处理
答:
1.4.2.4 计算导线与导线间的最小距离(即线间距离)应注区分普通挡距、大
档距
、大跨越的不同,应分别选用相应公式计算。一般普通挡距指1000m以下档距;大档距指1000-2000米不需要特殊考虑的档距;大跨越指跨越通航大河流、湖泊和海峡,档距在1000m以上或塔高在100m以上,导线和杆塔需要特殊考虑的档距。1....
110kV线路
电力送出工程,在架线的时候,如何根据百米弧垂表计算某一档的...
答:
弧垂值=F/COSB*(L/100)^2,F=代表
档距
对应的百米弧垂,用户需要运用等长法观测弧垂时应注意,在测量导(地)线弧垂时,若气温变化导致架空线温度发生变化,此时应调整观测的弧垂值。使用方法是当气温变化不超过±10℃时,保持视点端弧垂板不动,在测站端调整弧垂板,当气温升高时将弧垂板向下移动一段...
使用悬式绝缘子串的杆塔,根据
线路
电压和什么的不同,其水平线间距离_百...
答:
3.
110kV
~750kV 架空输电
线路
导线线间距离计算 导线线间距离
档距
1000m以下水平线间距离宜按下式计算:档距在1000m~2500m时,水平线间距离宜按下式计算(按档距中导线接近条件考虑):4. 1000kV 架空输电线路导线线间距离计算 导线线间距离档距1000m以下水平线间距离宜按下式计算:5. ±500kV ...
高压电线离民房的距离?
答:
1、1千伏至10千伏的,不小于5米;2、35千伏至110千伏的,不小于10米;3、220千伏的,不小于15米;4、500千伏的,
不小于30米
;5、超过500千伏的,应当经专题论证确定。6、建筑与档距大于200米的架空电力线边导线间的最小水平距离,除满足上述规定外,还应当征求电力主管部门意见。7、在铁塔周边(有地形...
请问,我现在要做一个
110kv
输电
线路
初设,怎样提出
铁塔
基数比较合理?用路 ...
答:
用连续档的代表
档距
因为水平档距是计算杆塔结构所承受的电线横向荷载时,其荷载通常近似认为是电线单位长度上的风压与杆塔两侧档距平均值之乘积,其档距平均值称为水平档距 依据《电力工程高压送电
线路
设计手册》第二版182-182页
一万一
千伏
高压电线塔 安全距离是多少米。
答:
35—
110千伏
10米 154—330千伏15米 500千伏20米 在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力
线路
保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下 1...
110kv
的高压
铁塔
建筑在我家房子边上,我想问下铁塔离我家房子的距离多少...
答:
低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米;35~
110KV线路
通过居民区不小于7米,35~110KV线路通过非居民区不小于6米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5米;154...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
110千伏铁塔档距是多少
110kv线路塔基间距
110kv变电站用地面积
高压线100米内不能住人
35kv铁塔间距
输电线路档距
35kv线路档距一般多少
110千伏线路距铁塔最近距离
220kv架空线路档距一般多少