11问答网
所有问题
当前搜索:
110kv导线对杆塔最小间隙要求
110kV
跳线
对杆塔间隙
是多少?
答:
海拨1000米内不能小于1.0米
...
导线对杆塔
的空气
间隙
应分别符合哪几项
要求
?()
答:
:A、B、D《
110kV
~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545—2010)第7.0.9条规定,在海拔不超过1000m的地区,在相应风偏条件下,带电部分与
杆塔
构件(包括拉线、脚钉等)的
最小间隙
,应符合表7.0.9-1(见题解表)。题解表110kV~500kV带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的最小间隙...
输电线路塔基布设
间距
一般是多少呢,塔基的尺寸大小一般多大。看什么规...
答:
一般电压高的线路档距可放到300-400米,低的一二百米
。在平原地区可以放得较大,但也不能超过杆塔允许使用的档距。高压导线与建筑物之间的最小垂直距离:1、
10KV最小垂直距离3.0米
;2、35KV最小垂直距离4.0米;3、66kV—110KV最小垂直距离5.0米 4、154KV—220KV最小垂直距离6.0米;5、330KV...
110kv
相间安全距离是多少?
答:
D=0.4Lk+U/
110
+0.65√fc---公式1 其中:D---导线水平线间距离,m Lk---悬垂绝缘子长度,m U---送电线路标称电压,
kV
fc---
导线最
大弧垂,m 2、导线垂直排列的垂直线间距离,宜采用公式1计算结果的75%。使用悬垂绝缘子串的
杆塔
,其垂直线间距离不宜小于下列数值(表1):标称电压(kV)...
高压电线杆
间距
多少合适
答:
架空线路:架空线路的线杆间距大小是根据导线最低点对地面或建筑物垂直距离的要求(即限距)、导线允许应力与弧垂、杆塔高度和地形特点等因素确定的
。一般 3.5kV 及以上送电线路的线杆间距通常都在 100m、200m 甚至 300m 以上,具体由设计计算确定。10kV 及10kV 以下高低压架空线路的线材间距一般规定...
塔吊与高压线的
最小
距离是多少?
答:
塔吊的吊臂扬起的最高点距高压线的
最小
距离≥6M。1kV以下高压线的安全距离为4米;
1-10kV
高压线的安全距离为6米;35-
110kV
高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高压线的安全距离为15米。高压交流输电线路的特点:1、安全运行的可靠性
要求
高。因高压交流输电线路的输送...
110KV
架空线路架设常见问题及处理
答:
1.4.2.4 计算
导线
与导线间的
最小
距离(即线间距离)应注区分普通挡距、大档距、大跨越的不同,应分别选用相应公式计算。一般普通挡距指1000m以下档距;大档距指1000-2000米不需要特殊考虑的档距;大跨越指跨越通航大河流、湖泊和海峡,档距在1000m以上或塔高在100m以上,导线和
杆塔
需要特殊考虑的档距。1....
怎样确定10kv及以下架空线路的档距及
导线间距
答:
在一般的档距内,
导线间距
确定:线路电压为10kv时,导线间巨应不小于0.6米;线路电压为400v时,线路间距应不小于0.3米,但临近电杆两侧的导线间距应不小于0.5米,以保证
导线对
电杆的间距。导线间距与线路的电压等级和挡距大小有关,同样的挡距,电压越高导线间距也
要求
越大,而随着挡距的增大,则...
110kv对
10kv的线路安全距离是多少,我们是跨越线
答:
不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。2.
110kv
线路对地的安全距离 居民区:7.5米;;非居民区:6米;交通困难区:5米 3.对于小于或等于100KV架空电力线路边
导线
与道路(地面)之间交叉时的
最小
净距离
要求
均为7米;4.横跨道路的小于或等于100KV架空电力线距地面应大于9米。
110kv
相间安全距离是多少?
答:
110kv
的安全距离是1.5m。也就是说小于1.5m人如果在这个范围内有触电的危险。有生命危险,所以不能靠近,这会对人体放电。同样10000V得安全距离是0.7m,在这个范围内,人小于这个距离也会对人放电。针对线路工人上杆上塔操作的安全距离是1.5m,因为需要带电作业还要挂接地线。针对居民的肯定不能按1...