答:
JKLYJB
。110KV裸导线架空线型号为JKLYJB,站场主变压器容量为31.5MVA,埋地部分绝缘电缆采用铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯外护套纵向防水电力电缆。JKLYJB一般为三芯或三芯加承载绞线的架空电缆,其中导体主要截面有25到400平方毫米,承载绞线主要截面有25到120平方毫米。
双回
110kV架空
线路、水平排列,线路长100km。
导线型号为LGJ-150
,线间距...
答:
110kv
电压等级不需要计算电晕的
导线
的最小
型号
为LGJ-50 所以不需要计算电导 每公里电阻:r1=p/s=31.5/150=0.21(Ω/km)每公里电抗:x1=0,1445lg(Dge/r)+0.0157=...(Ω/km)每公里点纳:b1=7.58/(lgDge/r)=...(s/km)
110kv架空
间线路所需的材料及其
型号
?
答:
227IEC10 BVV 轻型聚氯乙烯护套电缆 固定布线用 在正常使用时,
导体
最高温度为70℃ 227IEC42 RVB 扁型无护套软线 固定布线用 同上 227IEC52 RVV 轻型聚氯乙烯护套软线 固定布线用 同上 227IEC53 RVV 普通聚氯乙烯护套软线 固定布线用 同上
型号
名称 用途 使用特性 执行标准 BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电...
110KV架空
电力线路应使用何种规格铝绞线?
答:
1、高压
架空导线
的选择要考虑以下因素:1)跨距;2)载流量;3)电晕控制水平要求等 2、
110KV
线路还算属于较常规的高压线路,在没有任何要求的情况下我认为选用LGJ--240---300间足够了。每相单根
110KV架空
线路选LGJ-300
导线
,线路全长4.2公里,最大能带多少负荷??请教...
答:
如果100%负载率,考虑一定环境温度,最大负荷应该介于114~130MW之间,不知道你是算起点的还是末端的,如果是末端要考虑电压降,建议最好进行潮流计算
铝护套线的规格
型号
答:
10KV、35KV等等。铝护套线的规格
型号
较多,根据国家标准GB/T2325-2008《
架空
线路用钢芯铝绞线、铝绞线和铝绞钢线》的规定,铝护套线的规格型号常见的有10KV、35KV、
110KV
、220KV、330KV等级,不同等级的铝护套线的结构、
导线
直径、截面积、重量等参数也有所不同。
110kV架空
线选用LGJ240的钢筋铝绞线,充电功率是多少?220kV的好像是13.92...
答:
既然知道了220
kV
的,经过电压换算就ok了,充电功率与电压平方成正比。所以除以4即可。不过,在百度上找了找,有两份资料都是“220千伏线路充电功率按0.14Mvar/公里计算”,百度“
架空
线 充电功率”
110kv架空
线路由哪些部分构成
答:
2、送电线路常用绝缘子:1)悬式绝缘子。一般绝缘子串的片数 2)针式绝缘子.针式绝缘子使用在35kv以下电压线路上,主要
型号
的P-10T、P-15T、P-20T等。三、
架空
地线 1、又称避雷线,主要作用是防雷。由于架空地线对
导线
的屏蔽,及导线、架空地线间的藕合作用,从而可以减少雷电直接击于导线的机会。
110kV
及以上的
架空
线在海拔不超过1000m的地区,采用下列哪些规格的
导线
...
答:
【答案】:A、C《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第7.1.7条规定,海拔不超过1000m的地区,在常用相间距离情况下,如
导体型号
或外径不小于表7.1.7(见题解表)所列数值时,可不进行电晕校验。结合选项可知:20
kV架空导线
采用LGJ-400和330kV架空导线采用2×LGJ-300规格的导线可不...
110kv
高压
架空导线
自重多少
答:
6公斤重。
110kv
高压电缆的500mm单芯铜一米是6公斤重。110kv高压电缆用途如下:1、主要作用是传输电能,电能有许多优点,它使用方便、清洁,易于传输、集中和控制,易于被转换成其他形式的能量,是全人类普遍使用的能源。2、而电力负荷基本以城市、工业区和居民区为中心,发电厂一般建设在江河峡谷,或煤炭...